Тема: Апериодическое подвисание АС3 (постоянно горит красный диод)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    г. Краматорск, Донецкая обл., Украина
    Сообщений
    10

    По умолчанию Апериодическое подвисание АС3 (постоянно горит красный диод)

    Имеется четыре ТРМ-138 подключенных по протоколу ОВЕН через АС3 к MasterSCADA RT-32 версии 3.6 Постоянно активны два прибора из четырех.
    Настройки ОРС сервера:
    Включить направление - отмечено
    Скорость 15200
    Бит данных 8
    Четность отсутсвует
    Стоп-биты 1
    Период опроса, мс 30000
    Задержка при опросе, 100
    Перезапросов при сбое, 3
    Контроль передачи, RTS
    Доп таймаут ответа, 0
    Адреса приборов: 8, 16, 24, 32

    Апериодически происходит подвисание АС3, о чем свидетельствует график в виде прямой линии в тренде и постоянное свечение красного диода на преобразователе.

    Попытка "переподключения по условию" через модуль "Событие" При помощи функции "OPCQuality( rEAd1 ) = 0 ИЛИ OPCQuality( rEAd ) = 0" OPC сервер не перезагружает, так как признак качества Bad переменных не проявляется.

    Ручная команда на переподключение перезагружает OPC сервер и работоспособность восстанавливается.

    Можно ли признаком переподключения по условию считать постоянное значение переменной и если да, то как это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Так у тебя период опроса 30 сек. стоит в настройках ОРС сервера.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    г. Краматорск, Донецкая обл., Украина
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    да, 30 секунд. Контролируется температура в закалочных печах. а в чем проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VicSh Посмотреть сообщение
    Можно ли признаком переподключения по условию считать постоянное значение переменной и если да, то как это сделать?
    Это грабли, и зависит от технологии. Правда если значение в таких случаях всегда падает в 0, а 0 там быть не может по технологии, то наверное можно как то к этому привязаться. Но это все как то не очень.
    Перезагрузить OPC сервер owen вроде раньше можно было, записав в его переменную state или status (точно не помню) значение 0 вместо 1. Но это вроде не документированная особенность и работает ли она сейчас фиг его знает.

    Я бы все же копнул в следующую строну:
    Глянул а все ли там хорошо с RS485, нормально ли прикручены провода, установлены ли терминальные резисторы (если они там нужны), не лежат ли линии 485 интерфейса рядом с чем нибудь высоковольтным. Затем после проверки линий связи занялся бы OPC сервером. Попытался бы понять, а что делает opc когда нет связи, шлет ли он запросы приборам или нет (для этого включил бы в нем вывод отладочной информации, а заодно бы еще проконтролировал его работу с помощью чего нибудь типа portmon). Далее попытался бы поиграться с настройками, увеличить таймауты там например, попробовал бы снизить скорость. И еще попробовал бы разные версии этого opc (может в новой или старой версии нет такого фокуса).

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    я бы перешел на скорость 9600 для начала

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    г. Краматорск, Донецкая обл., Украина
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    У АС3 согласно паспорта скорость обмена данными не менее 115200 бит в секунду. 9600 стояла раньше. Сейчас планируем поставить компьютер непосредственно на участке, чтобы попытаться исключить влияние силовых кабелей на линию RS485.

  7. #7

    По умолчанию

    115200 - это максимальная скорость, на которой может работать АС3-М. capzap тебе дельный совет дал, может помочь. Еще проверь подключены ли терминальные резисторы на концах линии связи. MasterSCADA RT-32 - это бесплатная версия на 32 точки и там может быть все что угодно. Может глюки в ней изначально были заложены, чтобы народ сильно не обольщался.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.02.2014 в 15:04.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    г. Краматорск, Донецкая обл., Украина
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Терминальный резистор включен перед последним прибором согласно схеме в паспорте. А скорости в 9600 для опроса 4-х ТРМ-138 у каждого из которых задействованы все 8 каналов хватит?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VicSh Посмотреть сообщение
    Терминальный резистор включен перед последним прибором согласно схеме в паспорте.
    Терминальные резисторы должны быть подключены на концах линии связи, т.е. в АС3-М и на последнем (а не перед последним) ТРМ-138.

    Цитата Сообщение от VicSh Посмотреть сообщение
    А скорости в 9600 для опроса 4-х ТРМ-138 у каждого из которых задействованы все 8 каналов хватит?
    А ты там случайно не скорость света меришь ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.02.2014 в 15:00.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    г. Краматорск, Донецкая обл., Украина
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Адаптер интерфейса именно "АС-3", если бы был "АС-3М", я написал бы "АС3-М"

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:32
  2. Подвисание Web-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:56
  3. ПЛК-150 не горит индикатор Связь и Работа
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:22
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •