Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Разблокировать кнопку по таймеру

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию Разблокировать кнопку по таймеру

    Доброго времени суток. У меня такая ситуация, по таймеру (компонент "Выдержка времени"), происходит нажатие кнопки. Подскажите, как можно еще свойство кнопки "Заблокировать" изменить с Истина на Ложь ? Не могу ни как сообразить ... Смысл в том, чтобы при запуске проекта, кнопка была заблокирована, а через некоторое время, стала активной.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно использовать входы динамизации - вход "Заблокирован".
    Про работу со входами динамизации есть в нашем видео:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Я понимаю что это делается с помощью входов Динамизации, я не могу сообразить что, с чем связать, чтобы через 10 сек. кнопка стала активной )

  4. #4

    По умолчанию

    С помощью ФБ "Выдержка времени". На его вход "сброс" подаете "Вкл", задаете нужно время задержки. Выход перетаскиваете на вход динамизации. Вход динамизации называется "Заблокирован".
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Делаю так:

    для ФБ "Выдержка времени":

    Секунды - Константа (10 сек)
    Сброс - Константа "Вкл"
    Выход - Связь с "Динамизация входных значений - Заблокировано" для кнопки на мнемосхеме.

    Для кнопки:

    свойство "Заблокировано" - Истина

    Запускаю проект, кнопка не активируется ... т.е. остается заблокированной

  6. #6

    Cool

    Цитата Сообщение от denprox Посмотреть сообщение
    свойство "Заблокировано" - Истина
    Вот это лишнее.
    Пример в приложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.ZIP (274.3 Кб, Просмотров: 9)
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Я нашел причину, у меня ФБ "Выдержка времени" - Выход связан еще с одной веткой, сделал отельный ФБ "Выдержка времени", и все заработало ) спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:31
  2. Прошу помощи по таймеру
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:50
  3. плавное регулирование по таймеру реального времени
    от gerd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 21:39
  4. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 17:31
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения