Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: спк207+плк150+мва8

  1. #1

    По умолчанию спк207+плк150+мва8

    Помогите начинающему. Имеется котельная в которой установлены плк-150+ МВА-8+ИП320 имеется удаленный дисп. пункт в котором установлен спк-207, связь между ДП и котельной по радио (rs-485). Суть вопроса как организовать между ними связь (желательно спк-master)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    А сами Вы как планировали с одним интерфейсом соединить трех потенциальных мастеров?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А сами Вы как планировали с одним интерфейсом соединить трех потенциальных мастеров?
    спк-207 мастер снимает показания с мва - эти показания передает плк-150 (в энергонезависимую память) и ИП320 для отображения. Че-то типа такого

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    ну и, это вроде единственный вариант
    про энергонезависимую память что имели ввиду, так то модбас слейв в плк обладает этими свойствами, для ведения архива что ли, так почему не использовать флешку на спк. И еще если в плк идут не управляющие команды, а сбор информации по температуре, то можно сократить трафик, если в плк слушать порт и разбирать пакеты и как только мва отправит ответ на запрос, вычислять значения температур

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну и, это вроде единственный вариант
    про энергонезависимую память что имели ввиду, так то модбас слейв в плк обладает этими свойствами, для ведения архива что ли, так почему не использовать флешку на спк. И еще если в плк идут не управляющие команды, а сбор информации по температуре, то можно сократить трафик, если в плк слушать порт и разбирать пакеты и как только мва отправит ответ на запрос, вычислять значения температур
    В плк с спк пойдут уставки температуры, про модбас слейв спасибо не знал волнует надежность радиосвязи между котельной и дп

  6. #6

    По умолчанию

    Помогите с подключением плк150 u-l к СПК-207-03-web не могу разобраться Вложение 10873 Спасибо

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    ну есть какой то проект, так Вы хотя бы таблицу соответствия предоставили, какие регистры в плк надо считывать. Так если по мелочи, то регистр читаете не с нулевого, поэтому идет смещение, не знаю работает ли такое присвоение реалу, вроде я тут где то видео выкладывал, как реал получить из двух вордов, ну и т.д.
    Вообщем, читать доки надо, смотреть примеры и т.п.

  8. #8

    По умолчанию

    Большое спасибо . ПЛК и СПК сдружил, про нулевой регистр чето не подумал, попробую перевести word в real
    Видео где-то видел, а почему real из двух вордов? (прошу прощения за мою некомпитентность)
    Последний раз редактировалось Jonik821; 29.11.2013 в 20:28.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Нет, если присвоение реалу канала, дает верный результат, то ни чего тогда делать не надо. Реал это четыре байта или два слова, модбас обычно переворачивает слова, поэтомуобратно собрать значение температуры потребуется обратное переворачивание

  10. #10

    По умолчанию

    значения передаются нормальные, теперь пытаюсь сделать перезапуск rs-485 в спк-207 при временной потери связи, т.к связь по радио.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:44
  2. плк150+мва8 лыжи не едут
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 04:49
  3. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  4. ПЛК150 и МВА8
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 07:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •