Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне

  1. #1

    По умолчанию СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне

    В СПК207 (03.CS.WEB прошивка 3302 таргет 3.5.3.40) закачал ваш пример sys_time. Визуализация на компе и на смартфоне при подключении по wifi работает. Как только я отключаю wifi на смартфоне и перехожу на 3G Билайн визуализация перестаёт грузиться, крутится красный кружок "Loading Webvisualization". При этом другие сайты на смартфоне работают и что-то грузят с вполне сносной скоростью, а визуализация не загружается никогда. Может ли проблема быть связана с длинным пингом, присущем GPRS/EDGE/3G сетям?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а может просто в панели не указали адрес шлюза, роль которого теперь выполняет Ваш джсм-модем

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    anowice Какой у вас провайдер к чему подключена панель? IP адрес от провайдера "белый" или выдается провайдером "серый" адрес ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    anowice Какой у вас провайдер к чему подключена панель? IP адрес от провайдера "белый" или выдается провайдером "серый" адрес ?
    На сервере - СПК провайдер Эр-телеком (дом.ру) адрес серый, настроен dyndns по нему и пытаюсь заходить. На роутере настроен virtual server 192.168.0.104:8080 наружу. На клиенте-смартфоне мобильный интернет Билайн. Провёл несколько экспериментов, и мне удалось таки увидеть визуализацию на смартфоне и на компе в интернете, а не в домашней сети. Проблемы со связью вызваны исключительно зависанием СПК и выглядит это примерно так:
    Код:
    Запускаем на компе в локальной сети ping 192.168.0.104 -t - это адрес контроллера в локальной сети.  
    Включаем контроллер:
    Обмен пакетами с 192.168.0.104 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
    Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
    ...
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1003мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1мс TTL=64
    ...
    Дождались старта таргет визуализации и нажимаем на смартфоне обновить веб-визуализацию:
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    ...
    Т.е. ethernet СПК отваливается, но визуализация на таргете продолжает работать как нивчём не бывало. CDS3, естественно, не подключается... Есть ли в СПК какие-нибудь логи для исследования проблемы?
    Последний раз редактировалось anowice; 16.03.2014 в 22:39.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    anowice вы определитесь с понятием адресов, "серый" адрес располагается за НАТом провайдера и вы никогда не зайдете по данному адресу на свое устройство.
    "белый" динамический это реальный IP адрес для глобальной сети интернет, который можно привязать с dyndns (статический соответственно постоянный адрес и dyndns не нужен.

    В будущем не путайтесь.

    Мда, действительно выглядит странно. почему-то ping пляшет и слишком большой. Попробуйте вместо 8080 поставить другой порт, а то может вас кто-то сниферит и это мешает работе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Попробуйте вместо 8080 поставить другой порт, а то может вас кто-то сниферит и это мешает работе.
    Порт уже пробовал 80 -тоже самое.
    Поскольку Ethernet отваливается хочу в такой момент подключиться к СПК через debug последовательно консолью. Скорость там 115200, это точно, но вот какие другие параметры терминала выбрать? Пока вижу login: а root набрать уже не могу.

  7. #7

    По умолчанию

    Подключитесь программой Putty, в ней нужно указать скорость 115200 и порт на ПК.

  8. #8

    По умолчанию

    Поставил CDS3 SP4 и залил проект по новой, пока полёт нормальный, зависания прекратились.

  9. #9

    По умолчанию

    Интерфейс LAN зависает в СПК207 сам по себе.Видимо ошибка в драйверах Linux. Проверено на 2-х экземплярах.
    Подробности в
    http://www.owen.ru/forum/showthread....990#post133990

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge95 Посмотреть сообщение
    Интерфейс LAN зависает в СПК207 сам по себе.Видимо ошибка в драйверах Linux. Проверено на 2-х экземплярах.
    Подробности в
    http://www.owen.ru/forum/showthread....990#post133990
    Да, я тоже рано радовался, ethernet по прежнему отваливается. Каких либо телодвижений не требуется, запускаешь ping и ждёшь, за 6 часов зависнет обязательно.

Похожие темы

  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  3. На каком ПЛК есть web-server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 22:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •