Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
Извечный вопрос: что делать?
Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
Извечный вопрос: что делать?
В начале нужно поменять порядок слов для 32 битных переменных
Вместо этого
Захват-3.png
Должно быть так
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Попробовал, не хочет(
Может дело в переменной, как ее обозвать?
Последний раз редактировалось figarokj; 14.03.2014 в 17:47.
Пробовать не нужно. Значение Native должно быть обязательно.
А то, что не работает с именем переменной не связано. Какое значение показывается в конфигурации ПЛК для этой переменной при запущенной программе и какое на экране панели?
По каким признакам Вы определяете, что "соединение по RS485 есть"
ЗЫ. Значение можно менять прямо в конфигурации ПЛК, в ручную.
Последний раз редактировалось petera; 14.03.2014 в 18:55.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Посмотрел Ваши скрины. Так значение переменной равно 0, и что Вы хотите увидеть на экране панели?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg