Тема: Перекоммутация фаз при пропадании одной из них

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    90

    По умолчанию Перекоммутация фаз при пропадании одной из них

    Доброго дня!
    Может не совсем там ищу поддержки, но так как всё остальное собирается на ОВЕНЕ, пишу здесь!
    А задача такова!
    Усть некое удалённое оборудование, питающееся от трёх фаз, там же установлен и щит управления и мощная светозвуковая сигнализация аварии, которые запитаны от одной из этих трёх фаз (ПУСТЬ БУДЕТ ОТ ТРЕТЬЕЙ !!)!!
    так вот -- если пропадает фаза 1 или фаза 2 --все нормально - контроллер остаётся запитан, сигнализация тоже -- и аварию можно будет увидеть и услышать!
    а если пропадёт фаза питания контроллера и светозвуковой сигналки !!?? --тю-тю -- я не услышу, что оборудование стало (ну в смысле по сработавшему реле контроля фаз)!!!
    как в этом случае перебросить оставшыеся рабочие фазы (а в наиболее тяжёлом случае только одну оставшуюся в работе фазу) на питание контроллера и сигналки, да ещё при этом надо бы заблокировать пропавшие фазы на случай внезапного их появления

    и в идеале , конечно же реализовать бы это на приборчиках ОВЕН...

    ЗЫ. само оборудование-то контроллером в купе с релюшкой контроля фаз отключится, а потребление у сигналки и контролёра небольшое,так что перебрасывать нужно не очень большую мощность...
    Последний раз редактировалось papikrus; 14.03.2014 в 13:27.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Поставить бесперебойник.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    БЕСПЕРЕБОЙНИК НЕ КАТИТ- МОРОЗ ПОД 40!!

    Отвечу сам себе!

    Модуль выбора фаз МВФ-3Ц (или что-то наподобе)!

    Кстати ОВЕН такое я смотрел - не делает, а жаль!

    ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А как схема автоматики перенесёт моргушку при переключении не проверяли?
    И причём здесь мороз? Холодно - греемся, жарко - охлаждаемся...
    Нижний порог слишком высокий - 150 вольт. ПР114 - от 24 до 220 вольт работает, народ, вроде и от 12 запитывал.
    Современные импульсные блоки питания, при запасе по мощности, вытягивают и со 100 вольт выход.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 14:13.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    автоматика питается от 24 вольт БП30Б-Д3 с доп. конденсатором, так что перенесёт
    А бесперебойник - это аккумулятор, а его я отсёк сразу
    так что выход -- модуль МФ3Ц или коммутатор фазы КФ-3М , ну или буржуйские аналоги.. - перекинут моего потребителя ( БП30 и сигналку ) на другую фазу - оставшуюся в работе _ и задача решена!
    Последний раз редактировалось papikrus; 14.03.2014 в 14:30.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    ПЭФ-301 вам в помощь, стоимость около 2,5 тысяч рублей когда-то была.
    3 реле по одной группе перекидных контактов, если совсем впадлу покупать ПЭФ, в любом случае необходим импульсный БП на питании ПЛК и сиренки.

    При питании нагрузки с импульсными БП или с наличием конденсаторов по питанию, как у ПЛК или ПР они даже моргнуть не успевают, только пропадание питания ессно все отключит.

    Подправил схему, контакты должны быть разными, а то сразу не дорисовал.
    На двух реле с двумя группами перекидных контактов.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 14.03.2014 в 16:44.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Всем Спасибо!
    Отдельная благодарность melky!!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2013
    Адрес
    Домодедово
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Есть ещё компактное решение:
    РВФ-01 (АВР)
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 12.05.2014 в 22:17.

Похожие темы

  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:57
  2. ПЛК при пропадании питания
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 22:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:00
  4. Архиватор при пропадании питания
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 19:46
  5. плк и регуляторы в них
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •