Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Быстрые выходы ПЛК110-30

  1. #1

    По умолчанию Быстрые выходы ПЛК110-30

    Доброго времени суток!
    Вопрос по работе быстрых транзисторных выходов ПЛК110-30, с помощью обработчика прерываний таймера системных событий 20мкс.
    в документации написано "Fast discrete inputs – direct control (Прямое управление дискретными быстрыми входами), только для ПЛК110-60." хотя в таргете на ПЛК110-30 он вроде бы есть.
    И, если все таки в этом контроллере не поддерживается такая фича, то какой минимальный период прямоугольной последовательности импульса или длительности импульса можно получить дрыгая этот выход из обработчика не на прямую?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть вот такая информация, сам не проверял, использую ПЛК110-60 в прошивке 2.10.9...

    "На текущих версиях ПЛК110-60 и ПЛК110-32, максимальный вызов прораммы, работающей по прерыванию высокочастотного таймера, составляет 100 мкс, на прошивке 2.10.9 (рекомендуемая версия прошивки для работы по прерыванию высокочастотного таймера). При вызове программы раз в 20 мкс обрабтка «медленных» выходов и работа порта Ethernet становятся некорректными, возможны перезагрузки ПЛК. При вызове программы раз в 40 мкс, 60 мкс, наблюдаются некорректные фронты сигналов на «быстрых» выходах (непрямоугольной формы). К сожалению, для ПЛК110-30 нет прошивки версии 2.10.9 (хотя бы для работы с вызовом 100 мкс)"

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ. А я то наивно думал, чем версия выше, тем лучше ))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Badrey Посмотреть сообщение
    я то наивно думал, чем версия выше, тем лучше ))
    Правильно думали.

  5. #5

    По умолчанию

    И все таки, на данное время как обстоят дела с этими выходами, техподдержка?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Правильно думали.
    правильно - то что работает ))) а новая прошивка - новые глюки ))

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:10
  2. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 10:47
  3. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 17:01
  5. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •