Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Запоминание переменной по фронту импульса

  1. #1

    По умолчанию Запоминание переменной по фронту импульса

    Добрый день,

    у меня имеется задача:

    на вход ПР114 подается аналоговый сигнал и сигнал с кнопки, по которому необходимо запомнить значение на аналоговом входе и в дальнейшем осуществлять управление объектом с помощью управления выходом (аналоговым или дискретным еще не определился), типа отрицательной обратной связи. Собственно пока интересует проблема запоминания референсного значения с аналогового входа по нажатию кнопки. Как это можно сделать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Используйте макрос FSEL или есть макросы вычисляющие среднее значение по методу скользящего окна и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
    А то сами же не найдете нужную информацию в 1000темах .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2014 в 19:41.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Используйте макрос FSEL и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
    А то сами же не найдете нужную информацию в 1000темах .
    спасибо, попробую.

    данные темы смотрел, но из-за их объема найти там что-либо не получается. поиском тоже полчаса потратил.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравия всем! Подскажите пожалуйста, как считанное с помощью FSEL значение, взятое с аналогового входа в момент пуска насоса, использовать спустя 5 секунд (сравнить начальное значение с текущим)? Куда записать это начальное значение, чтобы потом использовать? Все что ни сделаю, оно затирается либо текущим значением, либо нулем.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    используйте детектор переднего фронта пускового импульса и заверните выход на вход, чтобы считанное значение перезаписывалось в каждом такте.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    используйте детектор переднего фронта пускового импульса и заверните выход на вход, чтобы считанное значение перезаписывалось в каждом такте.
    Благодарю! как все просто, не догадался завернуть выход на вход.

Похожие темы

  1. вопрос по сохранению переменной retain
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 11:22
  2. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:10
  3. Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 10:10
  4. Запоминание программы 10 мин
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •