Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: ТНП+ПР114

  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию НПТ+ПР114

    Что то у меня не работает соединение Термонормирующего преобразователя и ПР114 ,при подсоединении шунта 50 ом он сгорел???Без него показывает максимальную температуру ,установленную в свойствах входа ПР114.Где в данном случае должен быть вход ПР (IA9) и общий провод на картинке ?А то к вечеру уже голова не варит
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2014 в 20:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Общий на минус источника питания лучше посадить.
    И балластник надо подобрать по табличке из руководства по эксплуатации - 250 Ом общее сопротивление нагрузки.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 10:33.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В этом весь ОВЕН, почему на ПЛК 63 схема другая ?
    http://www.owen.ru/catalog/80019588 - смотреть схему подключения датчиков тока.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Да можно и так, как в описаловке по НТП подключить. Только вот смежные аналоговые входы использовать не получится.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    AVF мне еще ОВЕН нравится тем, что для разных приборов в схемах подключения токовых датчиков направления стрелок всегда как бог на душу положит.
    например в 2ТРМ1 и в ПР114

    Нельзя производителю ОДИН раз в FAQ указать как они понимают изображение датчика с маркировкой + и - и отправлять в данный FAQ для понимания их схем ?
    Сравните 2ТРМ1 и ПР114 - что у ПР114 при подключении датчика плюс а что минус ?
    И так по всем приборам можно пройтись, кто в лес кто по дрова.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Если понятен принцип организации токовой петли, картинки разглядывать - лишнее.
    Мне очень понравилось, что на РЗУ-420 красный щуп - минусовой, а чёрный - плюсовой

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну если правильно понимаю, то подключать к ПР114 надо так, как здесь - http://www.owen.ru/text/16984221

    Минус БП на S/S3, а минусы датчиков на входы I9...I12

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
    Главное - соблюдение полярности подключения.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    AVF разница в самом ПР114, потому что общий для всех датчиков минус.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:35
  2. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  5. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •