Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Конфигурирование ПЛК150 и СП270

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию Конфигурирование ПЛК150 и СП270

    Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
    Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
    Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
    Извечный вопрос: что делать?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от figarokj Посмотреть сообщение
    Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
    Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
    Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
    Извечный вопрос: что делать?
    В начале нужно поменять порядок слов для 32 битных переменных
    Вместо этого
    Захват-3.png
    Должно быть так
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2012
    Адрес
    бердянск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Попробовал, не хочет(
    Может дело в переменной, как ее обозвать?
    Последний раз редактировалось figarokj; 14.03.2014 в 17:47.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от figarokj Посмотреть сообщение
    Попробовал, не хочет(
    Может дело в переменной, как ее обозвать?
    Пробовать не нужно. Значение Native должно быть обязательно.
    А то, что не работает с именем переменной не связано. Какое значение показывается в конфигурации ПЛК для этой переменной при запущенной программе и какое на экране панели?
    По каким признакам Вы определяете, что "соединение по RS485 есть"

    ЗЫ. Значение можно менять прямо в конфигурации ПЛК, в ручную.
    Последний раз редактировалось petera; 14.03.2014 в 18:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Посмотрел Ваши скрины. Так значение переменной равно 0, и что Вы хотите увидеть на экране панели?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 19:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 09:14
  3. плк150 - конфигурирование термопар
    от Анатолич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 10:14
  4. Конфигурирование MBA8 с помощью ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •