Тема: Пропадание связи по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Пропадание связи по ModBus

    Здравствуйте. В котельной эксплуатируется ПЛК-100, который опрашивает МВА8 по ModBus. Периодически (раз в несколько месяцев) связь теряется. Помогает перезагрузка ПЛК. Возможно-ли возобновить обмен программно без перезагрузки ПЛК? На форуме ответа не нашел.
    Программу прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    А какой у Вас котел ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А какой у Вас котел ?
    Котел КВ-Г-1,25-95

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    потерю связи можно отследить(ошибка 81).
    При этом вводите к примеру ПЛК в бесконечный цикл.
    ПЛК перезагрузится.
    Почему у Вас возникает такая ситуация наверное никто не скажет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    потерю связи можно отследить(ошибка 81).
    При этом вводите к примеру ПЛК в бесконечный цикл.
    ПЛК перезагрузится.
    Почему у Вас возникает такая ситуация наверное никто не скажет.
    Как отследить это понятно. Вопрос возможно ли перезапустить обмен по ModBus без перезагрузки контроллера.
    Перезагрузка ПЛК приводит к остановке котла.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,292

    По умолчанию

    Штатно - нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Выставляйте перед перезагрузкой какой нибудь энергонезависимый флаг(маркер).
    После перезагрузки при наличии его перезапускайте котел и сбрасывайте флаг.
    Или пробовать менять железо.
    Так же рекомендовал бы увеличить цикл ПЛК и время опроса.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Выставляйте перед перезагрузкой какой нибудь энергонезависимый флаг(маркер).
    После перезагрузки при наличии его перезапускайте котел и сбрасывайте флаг.
    Или пробовать менять железо.
    Так же рекомендовал бы увеличить цикл ПЛК и время опроса.
    Совет дельный только котел не желательно презапускать.

  9. #9

    По умолчанию

    А попробуйте при таких зависаниях перезагрузить модуль МВА8. Если поможет, то тогда перезапускайте его. Можно перейти на modbus.lib она в отличии от встроенного modbus master (того что настраивается в plc конфигураторе) работает стабильно.
    ps Так же можете попробовать увеличить таймаут чтения.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    А попробуйте при таких зависаниях перезагрузить модуль МВА8. Если поможет, то тогда перезапускайте его. Можно перейти на modbus.lib она в отличии от встроенного modbus master (того что настраивается в plc конфигураторе) работает стабильно.
    ps Так же можете попробовать увеличить таймаут чтения.
    Спасибо за совет. Попробую освоить modbus.lib. Только результата долго ждать, т.к. зависания связи происходят очень редко.
    Аналогичные зависания имели место при обмене ПЛК100 - ТРМ138, ПЛК-110 - МВА8+2шт ТРМ210. При этом обмен с панелями ПЛК100-ИП320, ПЛК-2шт СП270(одна на расстоянии 300м. у вахтера) всегда был стабильным (настроен тоже в ПЛК конфигураторе, только на RS232debug )
    Еще было так: ПЛК110-rs485 ModBus RTU - ТРМ138+3шт.ТРМ202 пока к ПЛК подключены были ТРМ138+2шт. ТРМ202 все было нормально. Как только включал питание третьего ТРМ202, пропадал обмен с ТРМ138. После отключения питания любого из ТРМ202 обмен с ТРМ138 возобновлялся. Объект был в другом городе, поэтому долго экспериментировать не было возможности.Там проблему решил подключением ТРМ138 ко второму порту rs485.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потеря связи по ModBus сразу со всеми приборами
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:57
  2. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:54
  3. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:35
  4. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •