    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    А попробуйте при таких зависаниях перезагрузить модуль МВА8. Если поможет, то тогда перезапускайте его. Можно перейти на modbus.lib она в отличии от встроенного modbus master (того что настраивается в plc конфигураторе) работает стабильно.
    ps Так же можете попробовать увеличить таймаут чтения.
    Спасибо за совет. Попробую освоить modbus.lib. Только результата долго ждать, т.к. зависания связи происходят очень редко.
    Аналогичные зависания имели место при обмене ПЛК100 - ТРМ138, ПЛК-110 - МВА8+2шт ТРМ210. При этом обмен с панелями ПЛК100-ИП320, ПЛК-2шт СП270(одна на расстоянии 300м. у вахтера) всегда был стабильным (настроен тоже в ПЛК конфигураторе, только на RS232debug )
    Еще было так: ПЛК110-rs485 ModBus RTU - ТРМ138+3шт.ТРМ202 пока к ПЛК подключены были ТРМ138+2шт. ТРМ202 все было нормально. Как только включал питание третьего ТРМ202, пропадал обмен с ТРМ138. После отключения питания любого из ТРМ202 обмен с ТРМ138 возобновлялся. Объект был в другом городе, поэтому долго экспериментировать не было возможности.Там проблему решил подключением ТРМ138 ко второму порту rs485.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вам бы конечно надо бы разобраться с причиной.
    Если виснет порт ПЛК, то фиксированный цикл к примеру в 20мс проблему решит.
    Для котла это даже очень быстро. У них цикл в 100мс- это нормально. Там нет быстрых процессов.

    Если виснет МВА, то или поменять или перегружать. Если, как Вы пишете, это происходит крайне редко, то вполне допустимо и перезапустить котел.
    Цикл ПЛК задан 25ms. На других проектах даже 50ms.
    С перезагрузкой МВА попробую поэкспериментировать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Потеря связи по ModBus сразу со всеми приборами
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:57
  2. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:54
  3. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:35
  4. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •