Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Элемент питания в ПЛК-73.

  1. #1

    По умолчанию Элемент питания в ПЛК-73.

    Здравствуйте!
    Сегодня столкнулся с неприятностью - после 2-х лет нормальной работы дисплей ПЛК-73 начал самопроизвольно менять яркость подсветки, причем отсутствовали и символы на экране.
    Причиной оказался неисправный элемент питания CR2032. Извлёк его из ПЛК - и работа ПЛК полностью восстановилась. Напряжение на элементе питания было 2.8 В.
    На всякий случай, поставил новый (хотя часами реального времени не пользуюсь).
    Вопрос: почему данный элемент питания повлиял на работу ПЛК? Если он, согласно РЭ используется только для питания часов?
    И где те 7 лет непрерывной его работы, заявленных в РЭ?

  2. #2

    По умолчанию

    P.S. Думал, что проблема с элементами питания наблюдается только в ПЛК-1ххх, но, видимо, ошибался.

  3. #3

    По умолчанию

    И ещё.
    Получил ПЛК-73, зав.№ 42870140102013545. Дата изг. 2014г.
    Кнопки - еле продавливаются.
    Вопрос: а для чего такая жёсткость?
    До этого - лично меня всё устраивало. Кнопки нажимались ни туго ни слабо - и с характерным чётким щелчком.
    Господа Овеновцы! Большая просьба - не модернизируйте и без того нормальный ПЛК-73! От добра - добра не ищут. ИМХО.

  4. #4

    По умолчанию

    Незнаю как там в ПЛК73 сделано, но обычно еще на микросхеме для RTC есть небольшой блок NVRAM байт этак на 50, который в отличие от EEPROM или FLASH не имеет ограничений на количество перезаписей. Естественно когда батарейка садится то данные там теряются и вот если они для чего то системного использовались то могут быть фокусы.
    ps заявление про батарейку на 7 лет это круто. Если там обычная компьютерная то можно говорить про 3 года иногда ее хватает на 5 лет. Но так же не стоит забывать что на срок службы батарейки могут влиять условия окружающей среды.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Незнаю как там в ПЛК73 сделано, но обычно еще на микросхеме для RTC есть небольшой блок NVRAM байт этак на 50, который в отличие от EEPROM или FLASH не имеет ограничений на количество перезаписей. Естественно когда батарейка садится то данные там теряются и вот если они для чего то системного использовались то могут быть фокусы.
    ps заявление про батарейку на 7 лет это круто. Если там обычная компьютерная то можно говорить про 3 года иногда ее хватает на 5 лет. Но так же не стоит забывать что на срок службы батарейки могут влиять условия окружающей среды.
    Выкинул на одном из ПЛК батарейку совсем (часами реального времени не пользуюсь).
    Всё работает нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Нашёл ещё одну странность ПЛК-73.
    При отключении эл.сети, у ПЛК иногда проявлялась чрезмерная контрастность экрана, которая практически не давала разглядеть символы.
    Сброс питания не помогал. Лечилось перезагрузкой программы или входом в конфигурацию и изменению контрастности (не так-то это легко было сделать с черным экраном).
    Причем, именно изменению - и неважно, на какую величину (я менял на 1 единицу).
    Затем, даже при возврате к прежнему значению контрастности, всё было нормально.
    И не факт, что при очередном отключении сети экран снова почернеет. Могло через несколько раз проявляться.
    Никак не мог понять - в чем дело. Некоторые программы работали нормально, а некоторые давали подобный эффект.
    Причем, пробовал на разных ПЛК - одно и то же, т.е. дело было в самой программе.
    Сегодня, наконец-то понял, в чём дело.
    Если в конфигурации ПЛК, в параметрах additional, в ветке "контраст ЖКИ" оставить заводские значения контрастности ( 25 по умолчанию ), то проблем нет.
    Стоит только уменьшить данное значение - и экран периодически чернеет.
    Поэтому - ИМХО, следует оставлять этот параметр по умолчанию.
    Вот такая штука...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У меня в программе контрастность меняется, для плавного затухания экрана, по истечении некоторого времени.
    И вот уже 4 года таких багов, как у Вас не было ни разу. ПЛК из предпродажной партии
    Скорее всего что-то с Вашей программой.

    Чтоб раз и навсегда забыть, напишите в программе к примеру:
    Contras:=25;

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    У меня в программе контрастность меняется, для плавного затухания экрана, по истечении некоторого времени.
    И вот уже 4 года таких багов, как у Вас не было ни разу. ПЛК из предпродажной партии
    Скорее всего что-то с Вашей программой.

    Чтоб раз и навсегда забыть, напишите в программе к примеру:
    Contras:=25;
    Придётся, потому, что достало.
    Вроде мелочь, но как ложка дёгтя.

Похожие темы

  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  3. плк 73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 09:49
  4. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:45
  5. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •