Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151

    Имеется в наличии несколько ТРМ151 (модификация 7), и объект печь с несколькими зонами регулирования.
    Пытаюсь сделать так чтобы Master ТРМ151 по заданной программе передавал уставку остальным ТРМ151 по сети RS485.
    Возможно ли это без использования ПЛК или SCADA системы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Интерфейс связи RS-485. Модули расширения входов и выходов

    В ТРМ151 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:
    конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
    передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности регулятора, параметров программы технолога, а также любых программируемых параметров;
    получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.
    В сеть RS-485 могут быть объединены несколько приборов и модулей ввода-вывода. ТРМ151 может работать «мастером сети», управляя работой других приборов.

  3. #3

    По умолчанию

    Я разобрался как мастером передать в сеть все необходимые мне параметры. А вот нормально принять параметры слейвом не получается. Уставка переданная мастером становится на место вычисленного значения. Параметр r-S (вызывает запуск или останов регулирования или текущей программы технолога с текущего шага) переданный мастером никак не влияет на подчинённый ТРМ151.
    И как следует поступить с программами на slave ТРМ151 отключить все или они должны быть идентичны с мастером?
    Последний раз редактировалось Abrammm; 01.03.2014 в 15:33.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Как бы да.
    Это же не ПЛК.
    Если вы хотите вводить уставки каждому прибору отдельно и получать с каждого индивидуально нужные значения, то это проще реализовать к примеру из панели или СПК.

  5. #5

    По умолчанию

    Программа идёт только на мастере ТРМ151. Уставка должна быть на всех приборах одинаковая, запуск должен производиться синхронно с мастером, сбор данных ненужен.
    Каждый ТРМ151 в соответствии с заданной уставкой регулирует свою зону. Мне кажется несложная задача для ТРМов.
    Сейчас на этой печи установлена АСУ с выше описанным принципом действия на китайских приборах фирмы BOTA. Мне необходимо заменить её не усложняя.

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ151 не может выполнять роль полноценного мастера сети. Уставку на другие устройства прибор передать не может.

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ.

Похожие темы

  1. трм 151 на одном датчике, элкетро котельная
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 10:35
  2. передать строку символов от плк150 на сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:16
  3. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
  4. уставка на трм 151-03
    от Виктор Федорович Алжиков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 22:45
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •