    Играюсь на столе с МВА8(прошивка v7.5), который подцеплен к компутеру через овеновский адаптер АС3-М. Собрал схему для сухих контактов, приведённую в инструкции: 2 резистора по 82 Ом (рекомендованные значения 60-90 Ом) и 2 кнопки. В программе "Конфигуратор МВА8" (3.0.0.5) настроил соответственным образом вход, активировал опрос входов, жму кнопочки, смотрю на экран.

    С кнопкой К1 (по схеме) всё Ок:
    - нажал, значение на экране изменилось 1 -> 2;
    - отпустил, 2 -> 1.

    А вот с К2 эпизодически, примерно 1 раз из 4-5 циклов "нажал-отпустил", наблюдаю странности как при нажатии, так и при отпускании:
    - нажал, значение изменилось 1 -> Обрыв датчика -> через секунду стало 3;
    - отпустил, 3 -> 2 -> 1 или
    - отпустил, 3 -> Обрыв датчика -> 1.

    Мысль первая - плохой контакт. Пропаял все соединения, протянул винтовые контакты на МВА8. Глюки с кнопкой К2, точнее с результатом на экране, продолжаются. Перекинул кнопки местами - глюки с кнопкой К2 по схеме продолжаются. Подключил схему к другому входу МВА8 - глюки продолжаются.

    Кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой? Хотелось бы понять где глюк: в МВА8 или в программе-конфигураторе.