Добрый день.

Выбираю версию Master SCADA, считаю связи.
В шкафу установлены приборы ОВЕН:

ТРМ-202 2шт;
МУ110-8Р 1шт;
МВ110-16Д 1шт.

У ТРМ читаю 2 переменных с каждого канала (уставка и измеренное значение):
2пер х 2кан = 4пер х 2прибора = 8 точек. Тут понятно.

Модуль вывода МУ110-8Р, 8 выходов, битовая маска. Считаю 8 точек?

Модуль ввода МВ110-16Д, 16 входов, битовая маска. Считаю 16 точек?

Итого 8 + 8 + 16 = 32 точки на шкаф.

Планируется 7 шкафов. Итого 32точки х 7шкафов = 224 точки.

Соответственно подбираем:
Исполнительная SCADA система на 500 внешних точек ввода-вывода MSRT500

Всё верно?

Сомнения возникли потому, что из модулей ввода-вывода читаем по одной переменной, затем раскладываем по битам, с которыми работаем внутри, затем упаковываем и отправляем обратно опять одну переменную.
То есть внешняя точка ввода-вывода получается 1 на модуль или всё-таки 8(16)?