Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Power Status в ПЛК110 не работает

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вопрос до сих пор не решен.
    Что можно еще попробовать?
    Похожая задача. Экспериментировал на ПЛК 110-30 [M02]-24.
    Подтверждаю: при пропадании питания Power Status не сбрасывается, как ожидалось.
    Предложенные на форуме варианты, включая обновление прошивки и таргетов эффекта не дали

    Дополнительно выяснилось следующее:
    • Аккумулятора в этой модели нет и без питания контроллер не способен продержаться на секунды, но мой БП 24В с минимумом нагрузки держится секунду-полторы, что может ввести в заблуждение ;-);
    • Retain сохраняется мгновенно, никаких минут ждать не нужно;
    • Польза от Power Status все-таки есть, поскольку при загрузке после отключения он переходит из FALSE в TRUE и спокойно обрабатывается в программе.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 12.01.2018 в 09:53.

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49
  3. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:25
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •