    По умолчанию ТРМ 151-04 настройка коллекторного выхода

    Добрый день!
    Проблема заключается в том, что не получается запустить работу ВЭ "открытый коллектор" (К).
    Были сконфигурированы ПИД-регулятор, настроены термопара и программа технолога. Программа запускается и нормально идёт, но светодиод на лицевой панели, обозначенный К1, остаётся тёмным. Давно не работали с подобными приборами и могла подзабыть какие-то нюансы настройки. Пробовали менять "Параметры выходной мощности" (Максимальная скорость - 100%, Максимальная выходная мощность - 100%). Инспекторы и ЛБА отключены. Толку не принесло. Попробовал выставить не ПИД-регулирование, а двухпозиционное, но и это не принесло результатов.
    Можете подсказать что мы забыли или делаем не правильно?

    Заранее спасибо за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    Программируете ТРМ151 с панели прибора или через программу конфигуратор?
    ТРМ151 до этого был в эксплуатации или используете новый?
    Какая-либо нагрузка подключена к выходу К?
    Вы проверяли пропускает ли транзисторная оптопара через себя 24 В, при запуске программы на ТРМ151

    Светодиод должен мигать. Поэтому нужно понять перегорел ли он у Вас или ошибка в настройках прибора.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	к.JPG 
Просмотров:	356 
Размер:	6.7 Кб 
ID:	12102  
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Программируете ТРМ151 с панели прибора или через программу конфигуратор?
    ТРМ151 до этого был в эксплуатации или используете новый?
    Какая-либо нагрузка подключена к выходу К?
    Вы проверяли пропускает ли транзисторная оптопара через себя 24 В, при запуске программы на ТРМ151

    Светодиод должен мигать. Поэтому нужно понять перегорел ли он у Вас или ошибка в настройках прибора.
    Программирую с панели. Прибор новый. К выходу К подключены тиристоры, на которых в качестве нагрузки примерно 0,5 кВт нагревательно-осветительного оборудования (ламп накаливания).
    Светодиод не мигает, по нему и ориентируюсь.

  4. #4

    По умолчанию

    Может поможет в понимании: выдаёт некритическую ошибку 176 - ошибка в измерении соседнего канала. Второй датчик отключён программно. Попытка перезагрузить прибор не помогла.

  5. #5

    По умолчанию

    Поставьте перемычку на клеммы 12, 13.
    Отключите тиристоры и посмотрите проходит ли 24 В через оптопару, при запуске программы (подаете на клемму 5 +24В, далее с клеммы 4 ведете на мультиметр, с мультиметра на -24 В).
    Если нет напряжения, то неправильно запрограммировали ТРМ151.
    Если напряжение есть, то неисправен светодиод К1.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Вариант неисправности ВЭ1 не рассматривается?

  7. #7

    По умолчанию

    Я не отвергаю данную проблему, но считаю маловероятной.
    Скорее всего ошибка в программе. Если бы программировали с помощью конфигуратора, то это бы облегчило нахождение ошибки.
    Вы сделали то , что я просила?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Я понимаю сложность написания множества букв, но по программе проще, чем Вам кажется. Достаточно описать что должно быть обязательно заданно.
    На данный момент программа сконфигурирована так:
    -датчик ТП ТХА;
    -выход дискретный (ПИД-параметры заданы, скорость изменения выходной мощности 100%, заданы значения ШИМ чуть выше, чем по умолчанию);
    -программа технолога задана и ТРМ её отрабатывал.

    Что ещё необходимо задать?

    Прибор, по Вашей методике, не выдал 24В между клеммой 4 и -24В источника питания.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! Вы настраиваете прибор с компьютера или с лицевой панели? Есть возможность скинуть ваш фаил конфигурации для проверки на почту m.garist@owen.ru ?

  10. #10

    По умолчанию

    Настраивал с лицевой панели. Сейчас буду подключать к компьютеру. Может сам увижу что-то, но в любом случае согу сделать файл-конфигурацию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151-03+ТРМ 151-06 Help
    от Borzini в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 09:44
  2. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  3. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 16:26
  4. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 23:06
  5. трм-32 и орм 2.04
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 18:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •