Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СМИ2, int/word, показывает от 256

  1. #1

    По умолчанию СМИ2, int/word, показывает от 256

    Имеются СМИ2 и ПЛК100, ПЛК мастер, протокол ОВЕН, требуется выводить один параметр на СМИ2. Сделал его Int, добавил переменную в конфигурации в 2 байта. Но отображается число только от 256. От 0 до 255 уже не отображается, остается гореть предыдущее значение. Попробовал сменить на Word - тоже самое. При типе данных Float все хорошо, но мне не нужны ".0" справа в случае когда число меньше 1000. Что я делаю не так?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_1.PNG 
Просмотров:	493 
Размер:	30.1 Кб 
ID:	12063   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2.PNG 
Просмотров:	550 
Размер:	39.0 Кб 
ID:	12064  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы попробуйте по протоколу Модбас. Там попроще.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вы попробуйте по протоколу Модбас. Там попроще.
    В прошлый когда собирал сеть ПЛК + 4 МВ/У на модбассе, при проблемах получил тут совет сделать все на Овене, сейчас сделал на Овене - сделай на модбусе...

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    В прошлый когда собирал сеть ПЛК + 4 МВ/У на модбассе, при проблемах получил тут совет сделать все на Овене, сейчас сделал на Овене - сделай на модбусе...
    ну а что Вы хотите услышать, честный ответ что руки кривые

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну а что Вы хотите услышать, честный ответ что руки кривые
    А по делу есть что сказать? Или только "острить" пальцы горазды?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    А по делу есть что сказать?
    Обратите пристальное внимание на то, как конфигурируете СМИ-2.
    Как решите проблему- отпишите. Многим будет интересно. Мне точно.
    Жду когда закупят и привезут эту зверушку, планирую сделать вывод первые 2 символа - буквы , последние 2 символа-цифры.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 25.02.2014 в 10:51.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Обратите пристальное внимание на то, как конфигурируете СМИ-2.
    Как решите проблему- отпишите. Многим будет интересно. Мне точно.
    Жду когда закупят и привезут эту зверушку, планирую сделать вывод первые 2 символа - буквы , последние 2 символа-цифры.
    Да было бы там на что внимание обращать, два параметра: тип и положение точки. Все есть в приложениях к топику
    В общем плюнул и сделал Float'ом, привыкнут. Нету желания тратить времени на е*@нь когда нету ни примеров конкретных ни ответов от разрабов.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Здесь дело не в кривых руках и т.д., на самом деле в СМИ2 некорректно реализован обмен по протоколу ОВЕН при приеме данных в формате word и int. Так что для протокола ОВЕН, пока не появится новая прошивка, не используйте форматы word и int.

Похожие темы

  1. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:10
  2. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 15:27
  4. ТРМ-133. В любом режиме показывает Р=0
    от Владимир Дерр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:23
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •