Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Срабатывание выходов ПЛК154

  1. #1

    Question Срабатывание выходов ПЛК154

    ПЛК154-220.U.М
    куплен для тестов в конце 2012г.
    Ситуация следующая:
    ПЛК работает в режиме ModBus Sleve.
    1. Если во время подачи питания и загрузки ПЛК по ModBus передаются данные, что все дискретные выходы контроллера выключены - все нормально.
    2. Если во время подачи питания и загрузки ПЛК по ModBus передаются данные, что какието дискретные выходы контроллера включены - выбранные выходы хаотически включаются и выключаются в течении 5 - 10 секунд, после чего все устаканивается и дальше работает нормально.
    С чем связано пока неразобрался.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 22.02.2014 в 09:34.