Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49

Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    G.Mark Вы не понимаете. у разъемов RJ11, 12, 45 есть НУМЕРАЦИЯ контактов.

    А согласно картинке сайта производителя нумерация связи кабеля 1 к 1, 6 к 6 - то есть прямое соединение. пост 31 ну или по ссылке на сайте - цифры нумерации контактов на картинке видите ?
    А фактически если раздербанить шнурок (что было необязательно делать) идет зеркало 1 к 6, 2 к 5 .... 6 к 1

    То есть если на картинке стереть нумерацию, то разъемы нарисованы правильно, ножами вверх и видно, что зеркало. Но кто ориентируется на рисунки ? есть нумерация контактов для этого, а она ошибочна.
    Последний раз редактировалось melky; 25.02.2014 в 12:34.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич речь больше идет о том, что на сайте неправильный рисунок, и если я потеряю шнурок, сломаю разъем, приду куда-то без шнурка, я полезу на сайт посмотреть разводку, и сделаю, как у них нарисовано 1-1, 2-2, , 6-6, то что произойдет с прибором ?
    Прибор ковырнуть надо. Так навскидку не скажу. Может и ничего, может и сгорит. Работать не будет 100%


    попасть на некорректной информации от производителя как-то не хочется.
    Это точно.
    Пусть быстрее исправляют!!!

  3. #43

    По умолчанию

    Если я вас правильно понял, схема должна быть такой?
    Изображения Изображения

  4. #44
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Если я вас правильно понял, схема должна быть такой?
    Именно так!

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    G.Mark совершенно верно, чтобы не рассматривать, как "художник" нарисовал разъемы RJ

  6. #46

    По умолчанию

    Замечания по маркировке кабеля в РЭ услышаны, исправим.
    Хотелось бы вернуться к изначальной теме ветки.
    Смотрите, в ПК используется блок питания с гальванической развязкой. ПР запитан так же от блока питания с гальванической развязкой. Если оба блока питания исправны то можете коротить любой из них на землю УЗО не сработает. Рекомендую проверить блок питания от которого работает ПР, возможно он неисправен (повреждена изоляция трансформатора и т.д.), кстати а какой вы используете?

  7. #47

    По умолчанию

    Блок питания мин велл
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 12.11.2014 в 11:20.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Весьма оперативный ответ =))) ... хотя в стартовом посте указано.
    Не помню спрашивал ли кто - минус источника питания ПР 24 Вольта заземлён?

  9. #49

    По умолчанию

    Вопрос был тоже оперативно задан :- ))

    На счет заземления минуса источника питания, проверю в эти выходные.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •