Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49

Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Протвино
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Сообщаю, в деревне между нулем приходящим со столба и контуром земли в огороде напряжение около 15 вольт. И почему бы УЗО не отключиться бы?! Ведь сколько-то ампер ушло по фазному проводу, а вернулось уже меньше, ибо отверткой коротнули ноль после узо и землю, таким образом УЗО "чувствует" утечку - разницу между тем, что ушло и что пришло!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от misha636 Посмотреть сообщение
    Сообщаю, в деревне между нулем приходящим со столба и контуром земли в огороде напряжение около 15 вольт. И почему бы УЗО не отключиться бы?! Ведь сколько-то ампер ушло по фазному проводу, а вернулось уже меньше, ибо отверткой коротнули ноль после узо и землю, таким образом УЗО "чувствует" утечку - разницу между тем, что ушло и что пришло!
    Потому что на вводе в здание у Вас приходит PEN проводник, и вы должны его развести на шины PE и N посредством перемычки и заземлить шину PE контуром заземления. Даже если что-то останется в нуле, УЗО глубоко пофигу что-там. Оно мерит РАЗНОСТЬ токов. Потенциал на нуле и фазе не на что не влияет. Главное чтобы все токи которые вышли, вернулись на ноль УЗО.
    А если узо вышибает, проверяйте проводку на заусенцы, на правильность схемы, на наличие ПЧ. На оборудования с пробоями на корпус или дающее ВЧ помехи, которые в сумме дают ток утечки.

    НО МЫ ОТОШЛИ ОТ ТЕМЫ!!!!!!!!!

    Оказалось, что при подключении ПР110.24 к КП20, экран разъема USB соединяется наглухо с клеммой 0V. Т.е. мы минусовую клемму импульсного БП на 24 В коротим на корпус компьютера. А он заземлен.
    Через нее полчается утечка и срабатывает УЗО...

    Вопрос. Нахрена разработчики КП20 сделали такую подставу! С чего они взяли что 0 у блока питания это тоже самое чтои земля???
    К слову у меня ИБП накрылся из-за этого, теперь не работает от батарей! Спасибо тебе о великий хОВЕН!
    Хорошо, что БП остался жив...

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Упс... Надо будет иметь в виду, когда от компа буду адаптер подключать. Пока всё с ноута коннекчусь.
    Предварительно проверять на предмет заземления -24В блока питания.
    Мда ... Вот так в трудах праведных через сжигание оборудования нарабатывается опыт.
    Соболезную.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Коллега Kampf, спасибо Вам за крайне полезную информацию.

  5. #25

    По умолчанию

    Кто нибудь может
    1) Подключить ПР-КП20 к реле ПР интерфесным кабелем
    2) Прозвонить клемму 0В реле и экран кабеля USB

    У меня между ними закорочено
    Есть подозрение, что в гарантийке при ремонте накосячили.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    Kampf реле под рукой нет, но КП-20 звонится между землей USB и 6-м выводом кабеля КС-8
    http://www.owen.ru/catalog/36879114 смотрю на кабель и на сайт и вижу ошибку - шнур сделан зеркально - 1-й контакт с одной стороны синий провод, с другой стороны синий на 6-м контакте. ручки за такое отрывать. Как-то раньше не задумывался, какой именно там кабель, теперь буду иметь ввиду. По фотке все видно, разъемы повернуты стороной контактов, цвета просматриваются.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg КС-8.jpg (514.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось melky; 23.02.2014 в 10:09.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Kampf реле под рукой нет, но КП-20 звонится между землей USB и 6-м выводом кабеля КС-8
    Такая-же фигня. Значит все таки косяк в схеме преобразователя... Печально...
    При первом включении почему то устройство отработало некоторое время, а потом начало коротить... Это наверное было неисправное поведение. А вот теперь после ремонта сразу коротит ноль на корпус...

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Протвино
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kampf Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может
    1) Подключить ПР-КП20 к реле ПР интерфесным кабелем
    2) Прозвонить клемму 0В реле и экран кабеля USB
    Прозвонил - связь есть!

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Аналогично!
    На ПР114 минус внутреннего источника 24 В тоже звонится на экран.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    От жеж красавцы, хоть что-нибудь буркнули б в РЭ по этому поводу!

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •