Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Работа жалюзи по расписанию

  1. #1

    По умолчанию Работа жалюзи по расписанию

    Добрый вечер.
    Возникла задача сделать работу нескольких жалюзи и штор в магазине по некоему расписанию. Например, 1-я штора в 11.15 открылась на 20%, в 11.40 на 50%, в 13.00 закрылась и т.д. Таких штор (жалюзи) с десяток, расписание должно быть с возможностью изменения пользователем.
    Как это лучше сделать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    На Пр200 ...элементарно
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    У меня СПК + МУ110-32Р

  4. #4

    По умолчанию

    Тоже элементарно, в чем Ваши затруднения?
    Привязываете к системному времени и радуетесь.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158114
    может пригодится.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Задача скорее похожа на курсовой или дипломный проект. В жизни лично я бы такой ерундой только по приказу.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Все мы работаем по приказу. И в основном не шедевры делаем, так что с того? Сделать все равно

  8. #8

    По умолчанию

    Коллеги, не пинайте сильно, поскольку в Codesys я только начинаю.
    Возвращаюсь к началу поста. Имеем несколько штор, которые надо двигать по расписанию. Я взял ФБ Real_Time_Clock, из него берем показания минут (что очень хорошо подходит под задачу) и сравниваем текущее время в минутах CUR_MIN_TIME с заданным (Time1, Time2 и т.д.) и при совпадении присваиваем выходной переменной OUT другое заданное значение (POS1, POS2 и т.д.). То есть есть таблица времен в минутах и позиция штор. Я сейчас это сделал в виде нескольких условий ELSIF, но понимаю, что это слишком "в лоб" и правильнее сделать по-другому. Варианты, приходящие в голову - при помощи рецептов, при помощи массивов. Правда не совсем понимаю, как задать такой механизм для нескольких штор с разным количеством комбинаций время-позиция.
    Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось dkapotov; 10.04.2016 в 23:31.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:58
  2. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:42
  3. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:17
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 07:13
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •