Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet

    Готовлю проект CodeSys v3.5.5 СПК-207 Мастер подключаю по Ethernet к ПЛК100. Все по инструкциям. Modbus_TCP_ Master ( 3.5.4.0), Modbus_TCP_ slave (3.5.4.0).
    Не могу считать больше 10 регистров. По рекомендациям пробовал обновить Modbus_TCP_ Master до 3.5.5.0, добавляется любое количество Slave каналов, но при компиляции слетает весь проект (350 ошибок).
    Подскажите как обновить Modbus Master

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    Готовлю проект CodeSys v3.5.5 СПК-207 Мастер подключаю по Ethernet к ПЛК100. Все по инструкциям. Modbus_TCP_ Master ( 3.5.4.0), Modbus_TCP_ slave (3.5.4.0).
    Не могу считать больше 10 регистров. По рекомендациям пробовал обновить Modbus_TCP_ Master до 3.5.5.0, добавляется любое количество Slave каналов, но при компиляции слетает весь проект (350 ошибок).
    Подскажите как обновить Modbus Master
    Какая версия таргет-файла СПК?
    Если не обновить, а удалить и добавить - все равно компилируется с ошибками?

  3. #3

    По умолчанию

    СПК207 -220.04.00.SC.WEB прошивка 3.951, версия тагета 3.5.4.0,

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    СПК207 -220.04.00.SC.WEB прошивка 3.951, версия тагета 3.5.4.0,
    Выложите архив проекта, пожалуйста, в котором наблюдаются ошибки компиляции.

    Готовлю проект CodeSys v3.5.5
    Версия CODESYS - 3.5 SP5 Patch5 или просто 3.5 SP5 без патчей?

  5. #5

    По умолчанию

    С удалением и заменой тоже не компилируется

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    С удалением и заменой тоже не компилируется
    Выложите, пожалуйста, архив проекта - тогда можно будет попытаться разобраться, в чем дело.

    И укажите, пожалуйста, точную версию CODESYS (Справка - О Программе), а то "CodeSys v3.5.5" вызывает сомнения.

  7. #7

    По умолчанию

    CODESYS - 3.5 SP5 Patch5
    Вложения Вложения

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    CODESYS - 3.5 SP5 Patch5
    Очевидно, проблема в старой версии таргета в проекте:

    sp0.png

    Обновите до 3.5.4.20 (023):
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604

    Устанавливаете таргет, нажимаете ПКМ на компонент Device, выбираете команду Обновить устройство.

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю, за подсказку.
    Все заработало.
    Еще один вопрос, возможна передача переменных типа REAL?
    Вложения Вложения

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    Благодарю, за подсказку.
    Все заработало.
    Еще один вопрос, возможна передача переменных типа REAL?
    Возможна. REAL передается в виде двух WORD'ов. На стороне ПЛК все проще, там уже есть готовый Real input (output) module.

    На СПК вам потребуется конвертировать ваш REAL в две WORD переменные и потом привязать их к каналу. Есть разные способы это сделать, я бы рекомендовал почитать в справке про UNION.

Похожие темы

  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
    от spinogryz57 в разделе СПК2хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 16:07
  2. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 14:41
  3. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  4. Как подключить МВУ8 к СПК207?
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •