Тема: Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485

    Добрый день!
    Нужно объединить в сеть RS-485 3 этих прибора. Логика простая: ПЛК считывает из ТРМ202 значение температуры, и если значение больше определенного, ПМ01 посылает смс со значением температуры из ТРМ. И ПМ01, и ТРМ202 настроены на Modbus ASCII, 9600 bps. Отдельно подключенный к ПЛК модем может послать **** отдельно подключенный к ПЛК ТРМ202 спокойно передает в него значение температуры. Но как только включаю их вместе, после перезаливки программы в ПЛК значение температуры в CoDeSys обновляется, но если нажать F5 (запуск программы) - температура перестает обновляться, при этом ошибок никаких не получаю, и, соответственно, смс не отправляется. Похоже что какая-то ошибка в настройки сети, но какая - не пойму. Файл проекта прилагается.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Они все у тебя висят судя по твоему проекту на одном порту.
    А про работу в сети приборов ТРМ202 почитай тут на форуме тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от justplan Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Нужно объединить в сеть RS-485 3 этих прибора. Логика простая: ПЛК считывает из ТРМ202 значение температуры, и если значение больше определенного, ПМ01 посылает смс со значением температуры из ТРМ. И ПМ01, и ТРМ202 настроены на Modbus ASCII, 9600 bps. Отдельно подключенный к ПЛК модем может послать **** отдельно подключенный к ПЛК ТРМ202 спокойно передает в него значение температуры. Но как только включаю их вместе, после перезаливки программы в ПЛК значение температуры в CoDeSys обновляется, но если нажать F5 (запуск программы) - температура перестает обновляться, при этом ошибок никаких не получаю, и, соответственно, смс не отправляется. Похоже что какая-то ошибка в настройки сети, но какая - не пойму. Файл проекта прилагается.
    Вложение не открывал,проект соответственно не смотрел. Есть бибка unm.lib на её основе работет библиотека по управлению модемом,включая и смски, так вот закрыв порт для неё, можно открыть порт для работы по протоколу модбас,если конечно есть наработки
    Вместе эти виды связи не будут работать

  4. #4

    По умолчанию

    так вот закрыв порт для неё, можно открыть порт для работы по протоколу модбас,если конечно есть наработки
    Что-то не очень уловил суть, что за порты?

    Вместе эти виды связи не будут работать
    Как понять - не будут в принципе работать, или не будут работать на RS-485? Т.е. мне надо посадить, например, модем на RS-232, а всё остальное на RS-485?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Если есть возможность отселить модем на отдельный порт, так и сделайте

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема в том, что у ПЛК150 единственный порт rs232 - 6-контактный RJ-12, коннекторов таких у меня кроме как на кабеле КС1 нету, и где достать не знаю Поэтому и хотел на RS-485 всё посадить...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от justplan Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что у ПЛК150 единственный порт rs232 - 6-контактный RJ-12, коннекторов таких у меня кроме как на кабеле КС1 нету, и где достать не знаю Поэтому и хотел на RS-485 всё посадить...
    В магазине где же еще, такое бывает в компьютерных магазинах, в магазинах торгующих телефонным оборудованием возможно сигнализациями. Можно и через интернет заказать.

  8. #8

    По умолчанию

    Всем добрый день! Купил коннекторы RJ12, какие настройки нужно задать в CoDeSys чтобы контроллер видел модем по RS-232?
    Провод обжал так:
    RJ-45 |3| |4| |5|
    RJ-12 |6| |2| |1|
    Интересуют блоки OpenPort и др.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, кстати, блок FB_SMS_CFG выдает ErrCode 6. Что это за ошибка я так и не нашел...

  10. #10

    По умолчанию

    Для отправки смс воспользуйтесь готовой библиотекой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 Там есть и примеры отправки смс. Модем повесьте на отдельный интерфейс. Кабель сделали верно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Подключение ТРМ202 по RS-485 к ПК
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 18:30
  3. ПЛК-100 RS-485 ТРМ202
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 14:42
  4. ПЛК63+пм01 по RS-485
    от эл.монтёр в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 16:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •