Если у вас му110-16 поставте адрес регистра 50
Если у вас му110-16 поставте адрес регистра 50
Да у меня му 16 р, сейчас посмотрю в конфигураторе по поводу протокола
В конфигураторе му 110 не нашел где можно выбрать тип протокола
В параметрах интерфейса,напр rs485
Вот пример прмер.bmp всё равно не работает, что не так?
Всё гораздо проще. Работает с 8 bit output module только нужно указать в первом модуле 0 регистр, а во втором 8 регистр и всё!!!пример му110 16р работают.png
Mikalay83 Извиняюсь, это в МВ110-16ДН есть выбор протокола, просто помню, какой-то из 16-х меня подколол с этим
Проверяйте все настройки, начиная от настроек Modbus Master.
У меня в проекте работает МУ110-16Р через регистр без проблем.
Последний раз редактировалось melky; 21.02.2014 в 09:55.