Здравствуй дорогая редакция, есть следующая проблема.
При конфигурировании му 110 не получается его выходы сформировать как просто включить выключить, а получается шим. Т.е. при подключении к ПЛК и подаче на выход единицы выход работает как ШИМ.
Здравствуй дорогая редакция, есть следующая проблема.
При конфигурировании му 110 не получается его выходы сформировать как просто включить выключить, а получается шим. Т.е. при подключении к ПЛК и подаче на выход единицы выход работает как ШИМ.
Пробую через первые 8 выходов работают, остальные нет. При добавлении ещё одного 8 bit outputs выхода работают не корректно (что то вроде шим). Через register output module вообще не получается.
пример му110 16р.png
Видимо потому, что 8 бит здесь не работают. для Modbus надо подавать число от 0 до 1000 (полностью включенный выход), все что ниже 1000 это ШИМ
Или пользоваться битовой маской выхода
Значение 1000 (десятичное) в байт не поместится, это однозначно WORD параметр будет
Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 10:26.
А как пользоваться битовой маской выхода, где об этом можно прочетать?
Уважаемый ХорНет, если вас не затруднит, выложете примерчик на ld.
Mikalay83 если вы используете МУ и ни один из выходов не будете использовать для ШИМ управления, у вас должен быть всего один регистр настроен в конфигурации согласно РЭ МУ.
Регистр 50 (дес) запись командой 16
А в LD по идеи тогда катушки обзываете ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ (которую вы дадите регистру с параметром WORD) точка число (от 0 до 15)
Например вы регистр битовой маски обозвали A1
Вот "катушкам" LD и присваиваете это имя + бит.
A1.0; A1.1; A1.2 и так далее согласно битов
з.ы. в LD не работаю, но что-то типа того должно быть и работать
У вас же на картинке вроде так и есть, вы 8 бит аутпут модули удалите просто, они мешают
Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 18:16.
Вот держите
melky пробовал, не работает.
zendo057 соответственно то же.
Видимо допустили где-то ошибку в настройках.
на плк100 для проверки.
Вы правда не указали, какой именно модуль у вас из МУ110 ?
Если у вас МУ110-16, проверьте в нем самом настройки протокола, в нем кажется есть выбор ОВЕН-Модбас и по умолчанию стоит ОВЕН.
Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 23:10.