    Здравствуй дорогая редакция, есть следующая проблема.
    При конфигурировании му 110 не получается его выходы сформировать как просто включить выключить, а получается шим. Т.е. при подключении к ПЛК и подаче на выход единицы выход работает как ШИМ.

  2. #2

    По умолчанию

    Пробую через первые 8 выходов работают, остальные нет. При добавлении ещё одного 8 bit outputs выхода работают не корректно (что то вроде шим). Через register output module вообще не получается.
    пример му110 16р.png
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Видимо потому, что 8 бит здесь не работают. для Modbus надо подавать число от 0 до 1000 (полностью включенный выход), все что ниже 1000 это ШИМ

    Или пользоваться битовой маской выхода

    Значение 1000 (десятичное) в байт не поместится, это однозначно WORD параметр будет
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 10:26.

  4. #4

    По умолчанию

    А как пользоваться битовой маской выхода, где об этом можно прочетать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikalay83 Посмотреть сообщение
    А как пользоваться битовой маской выхода, где об этом можно прочетать?
    в РЭ на прибор есть параметр "битовая маска состояния", почитайте еще раз РЭ. если что - обращайтесь.

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемый ХорНет, если вас не затруднит, выложете примерчик на ld.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Mikalay83 если вы используете МУ и ни один из выходов не будете использовать для ШИМ управления, у вас должен быть всего один регистр настроен в конфигурации согласно РЭ МУ.
    Регистр 50 (дес) запись командой 16

    А в LD по идеи тогда катушки обзываете ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ (которую вы дадите регистру с параметром WORD) точка число (от 0 до 15)
    Например вы регистр битовой маски обозвали A1
    Вот "катушкам" LD и присваиваете это имя + бит.
    A1.0; A1.1; A1.2 и так далее согласно битов

    з.ы. в LD не работаю, но что-то типа того должно быть и работать

    У вас же на картинке вроде так и есть, вы 8 бит аутпут модули удалите просто, они мешают
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 18:16.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Вот держите
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    melky пробовал, не работает.
    zendo057 соответственно то же.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Видимо допустили где-то ошибку в настройках.
    на плк100 для проверки.

    Вы правда не указали, какой именно модуль у вас из МУ110 ?
    Если у вас МУ110-16, проверьте в нем самом настройки протокола, в нем кажется есть выбор ОВЕН-Модбас и по умолчанию стоит ОВЕН.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 23:10.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 22:43
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  3. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 14:12
  4. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •