Тема: АС 4 не работает с Lectus OPC

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию АС 4 не работает с Lectus OPC

    Добрый день подскажите в чем может быть проблема. Лектусом через АС4 подключенным к ПМ01 надо звонить на ПЛК100. Но беда в том что лектус пишет "Ошибка инициализации порта" и не как не хочет с ним работать. Хотя если после перезагрузки всего, один раз может опросить но повторно ни как. Я в настройках СОМ порта уже выставил RTS= TOGGLE как написано в справке и все равно та же история.
    Хотя сам АС4 работает прекрасно, с помощью него прослушивал порт между ПЛК и ПМ01.
    Последний раз редактировалось desperadoes; 19.02.2014 в 16:09.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А если через Hyperterminal звонить? Что писать будет?

    На Com-порту этом ничего не висит кроме Lectus? Никакая программа?

    Скорость на модеме задана постоянная? Совпадает со скоростью в Lectus?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Сейчас попробовал в терминале. Порт открывается команду даю а в ответ тишина, никакой реакции
    По 232 пробую все идет, а по АС4 нет
    Последний раз редактировалось desperadoes; 19.02.2014 в 17:24.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Ошибочка вышла в гипертерминале все работает. а вот в лектусе нет

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Какой версии Лектус? Последний, с сайта их?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Да нет с диска. Написано. Сборка 29 от 02.11.2009

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Однозначно качайте с сайта Лектус. Там по CSD много чего доработали.

    Кстати, если модем висит на 485, то рекомендуется отключать режим эхо а-ля ATE0.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо скачаю.
    Эхо яотключил

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Все равно не работает

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Хм-м, киньте лог сюда. Кстати, ПМ01 какой, с DB9 или же с RJ?
    Кстати, да, насчет параметра "Пауза при отключении" тоже что-то было в теме.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 20.02.2014 в 10:55.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
  2. OPC Lectus + ПЛК100 реле
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:58
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. Не приходит архив из OPC Lectus
    от Евгений Попов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7