Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПМ 01 не переходит в командный режим после получения данных

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию ПМ 01 не переходит в командный режим после получения данных

    Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой, сегодня модем перестал переходить в командный режим, после команды (+++) ничего не происходит, . Lectus OPC выдает после команды (+++) модем не отвечает, другие терминалы, тоже самое, на другие команды не реагируют ни как пока не выключищь питание.
    В чем может быть причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А какую версию Лектуса используете?

    Как вообще организован обмен?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    3.9. Лектус я думаю не причем. Лектус честно отправляет +++, в логе видно. Дело в том что в гипертерменалах тоже самое. Да еще ко всему вчера все было нормуль. а сегодня включил и на тебе, сюрприз.

  4. #4

    По умолчанию

    Была аналогичная проблема, только с семеном, разобрался, контроллер выдавал лишний ноль , его в терминале не видно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Какой контролер? Я модем на прямую к терминалу подкидываю. А в шеснадцатьричном коде все видно

  6. #6

    По умолчанию

    Автор лектуса там что то исправлял и вводил дополнительную задержку специально для ПМ01
    http://lectussoft.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=251

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Да дело не лектусе. В терминале тоже самое. Кто нибудь знает как сбросить модем на заводские настройки? Возможно лектус записал туда какую то команду.

  8. #8

    По умолчанию

    AT&F - Сброс настроек к заводским
    AT&W - Запись конфигурации в энергонезависимую память

    Только на принимающем модеме не забудь отключить автоопределение скорости и задать нужную
    AT+IPR=9600 (ну или какую ты там используешь)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Да дело не лектусе. В терминале тоже самое. Кто нибудь знает как сбросить модем на заводские настройки? Возможно лектус записал туда какую то команду.
    Там же по ссылке автор лектуса пишет что с этими модемами есть нюансы (с некоторыми экземплярами). Но там как то это не ясно описано. Толи автор там паузу между посылкой плюсов дергает то ли еще что.

    У нас используются модемы mc52it так вот у них что написано в документации про посылку +++
    This command is only available during a CSD call or a GPRS connection. The
    +++ character sequence causes the TA to cancel the data flow over the AT interface
    and switch to command mode. This allows you to enter AT commands while
    maintaining the data connection to the remote device or, accordingly, the GPRS
    connection.
    OK
    To prevent the +++ escape sequence from being misinterpreted as data, it must
    be preceded and followed by a pause of at least 1000 ms. The +++ characters
    must be entered in quick succession, all within 1000 ms.
    Что я понимаю так что при установленном CSD или GPRS соединении для перехода в командный режим нужно сделать паузу в 1с и затем в течении следующей секунды послать +++ и после этого в течении 1с ничего не слать, т.е. перед и после посылки +++ должна быть пауза в 1с
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 20.02.2014 в 12:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Скачайте новую версию лектуса и измените таймаут при разъеденении с 500 мс на 300 мс. Это и написано по ссылке, которую Вам давали выше.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 01:37
  3. Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 15:16
  4. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21
  5. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •