Тема: Подружить Edwards TIC с ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Подружить Edwards TIC с ПЛК

    Имеется датчик вакуума и контроллер к которому он подключается ("контроллер" - не в смысле ПЛК, а в смысле приёмник и обработчик сигнала с датчика) Edwards - вот такой: http://www.edwardsvacuum.com/Product...?sku=D39700000
    Надо подружить его с ПЛК100, чтобы в программе получить доступ к показаниям давления. Из цифровых интерфейсов у него есть RS232 и RS485. Но в мануале к нему нет НИ ЕДИНОГО слова в каком вообще формате (по какому протоколу) он передаёт данные. Только распиновки, краткие описания контактов этих интерфейсов и настройки связи (скорость, стоп-биты, контроль чётности). Есть только упоминание про адаптер Profibus, который можно подключить к этому контролеру вакуума.

    Естественно, хочется работать по протоколу который поддерживает ПЛК100, то есть Modbus или DCON. На сайте Edwards ничего подобного не нашёл. В интернете тоже глухо. Не очень понятно, зачем этому контроллеру ещё и какой-то адаптер, если у него самого уже есть цифровые выходы, и по какому тогда протоколу они работают... Пока вижу 2 пути - либо как-то программно реализовать работу с этими выходами (но как, если ничерта не известно), либо покупать этот адаптер Profibus и реализовывать работу на нём (посмотрев форум понял, что это как-то можно, но насколько это будет сложно, пока не знаю).

    ЗЫ. Очень надеюсь на поддержку опытных людей, у меня опыта нет, это первая серьёзная задача автоматизации. Если кто-то имел дело с подобными проблемами, буду рад вашим ответам.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.09.2019 в 21:06.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Протокол у него свой, передача происходит в текстовом(ASCII) формате. Есть же описание протокола и команд ссылка на этой страничке http://www.edwardsvacuum.com/Product...?sku=D39700000
    TIC Turbo Instrument Controller, Serial Communications http://www.edwardsvacuum.com/Viewers...1929&lcid=2057
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да, да по Вашей же ссылке все есть. Там же и описание программы для PC.

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу прощения, первый раз вижу чтобы на сайте было больше инфы чем на родном диске к девайсу. Описание его протокола нашёл.

    Хочу попробовать сам программно реализовать обмен по его протоколу. Часто ли так поступают, насколько это оправдано по сравнению с покупкой адаптера и связыванием с ПЛК по Profibus (который сам ПЛК не поддерживает)? Что для этого нужно, какие-то дополнительные биб-ки к Кодесис или что-то ещё?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    профибас вы на Плк никак не реализуете. если только через адаптер.
    http://www.devlink.ru/devices/p200-300.html
    НО, у вас в приборе все равно не стандартный протокол.
    Если чувствуете в себе силы, то на форуме есть примеры работы с нестандартными протоколами..

  6. #6

    По умолчанию

    Удалось реализовать опрос по его собственному протоколу Использовал биб-ки ComService и SysLibCom.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть такой вопрос. У этого прибора есть интерфейсы 232 и 485. Последний я юзать не могу, т. к. в ПЛК на 485 интерфейсе уже висят разные слейвы, работающие по другому протоколу (Модбас). Использую 232 интерфейс. Допустим надо подключить ещё какой-то прибор с 232 интерфейсом и таким же протоколом. То есть надо юзать разветвитель RS232, но как тогда обращаться именно к определённому прибору, если он не поддерживает адресацию, т. е. у него нет параметра "слейв-адрес прибора" или вроде этого. Как вообще быть в этом случае?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Boris_K использовать то, что имеет слейв. Например подходящую Moxa и т.д.

  9. #9

    По умолчанию

    Что за "Моха"? Что-то не ищется.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Boris_K это производитель - http://www.moxa.com/
    Искать у них что-то вроде конвертера RS485 - RS232, или что-то вроде шлюза. Главное, чтобы у 485 части назначался адрес и он работал по ASCII протоколу, далее думаю программно все решите.
    Может найдете по гарантийному письму у себя в городе на попробовать.

    Туплю, TCC-100 должна работать если будет отдельная шина 485 для приборов, но шина уже занята. Или вариант работы через библиотеки. Ну и надо уточнять, а лучше брать такую Moxa для пробы.

    Еще вариант Moxa с Ethernet - COM , то есть как виртуальный COM порт.
    Последний раз редактировалось melky; 27.02.2014 в 18:11.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160+МСД200, как подружить?
    от Flint в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 23:45
  2. Как подружить ТРМ138 и NPort5150
    от Reznik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:29
  3. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •