Вычитал в РЭ 110-8АС: защита входа прибора до +/-40В, тогда ничего мудрить не надо. Хорошая защита.
Вычитал в РЭ 110-8АС: защита входа прибора до +/-40В, тогда ничего мудрить не надо. Хорошая защита.
Для Вольда.
Ты абсолютно прав!!!
Но зачем оно (больше 9вольт) при использовании LM235??????????
Последний раз редактировалось omelchuk; 23.12.2014 в 10:49.
Насчёт "хренов" - не буду вступать в бла-бла.....
Вольд, почитай даташит на LM235.
Какой есть...
З.ы. ну и че вы сцепились то ?, все уже выяснили, если есть защита в самом 8АС, то нечего и мудрить, значит все, что нужно для LM это ограничить ток через нее проходящий, чтобы она не показывала температуру самой себя а не окружающей среды.
По крайней мере за полгода у меня к ней нареканий не было.
Выбирал 8АС из соображений именно подключения датчиков 4-20мА и 0-10В без дополнительных схемотехнических доделок.
Если вдруг понадобится RTD подключать, ну куплю 2А или 8А. Но думаю что не потребуется.