Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84

Тема: Завалялось железо

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Уважаемые. Я бы на Вашем месте поступил бы иначе. 24 вольта через резистор, например 1кОм, на стабилитрон 9V1, а потом через 4,7кОм на датчики. То есть простейший стабилизатор, который при обрыве цепи датчика спасёт вход прибора от 24вольт....

  2. #62

    По умолчанию

    СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    omelchuk вы бы лучше нарисовали, а то не совсем понятно. Применительно к LM235, 335, 135, а то непонятно, что там должно оборваться...

  4. #64

    По умолчанию

    omelchuk имеет в виду что, если в датчике внутри будет обрыв и не только внутри, то на вход 24в прилетит, что не есть хорошо.....

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Набросал по-быстромуLM235.png
    простая защита входа прибора от обрыва цепи датчика типа LM235.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Для приборов со входом 0-1 вольт предпочтительнее, на мой взгляд, использовать LM35, но она в таком случае работает лишь в диапазоне 3-100С (хотя этого в большинстве случаев более чем). Защита на двух последовательных кремниевых диодах в прямом включении параллельно входу.
    Жаль, она, как ни странно, намного реже имеется в продаже.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    omelchuk Какое напряжение будет после резистора 10 кОм, если на входе 24В ?

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    маленький мини курс. Закон Ома U=I*R. В твоём конкретном с 10Ком и 335. При температуре около 25 градусов на LM будет в районе 3 вольт. На резисторе останется 21. Ток через цепь примерно I=U/R, 21/10000=2mA.
    В худшем случае, при обрыве цепи датчика имеем 10ком резистор и входное сопротивление прибора 8АС, по паспорту 200ком. Имеем 24вольта на 210ком. Итого, на резисторе 24/210*10=1,15вольта, остальные 22 с мелочью на входных клеммах прибора. Не знаю, насколько это опасно для 8АС, но в документациях предупреждают....Om.png
    Конкретно по вопросу - всё зависит от силы тока, а она связана с сопротивлением всей цепи.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    omelchuk понятно. А то, что встроенный источник имеет напряжение 24В разве не говорит о том, что канал будет работать на данном напряжении ? просто мы меряем 0-10В, ну придет 22 (слабо верится, это только если от LM оторвать провод, так как внутри у него тоже резистивный делитель на выходе стоит). Ну зашкалит показания прибор....
    хз. как-то нет желания проверять

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Набросал по-быстромуLM235.png
    простая защита входа прибора от обрыва цепи датчика типа LM235.
    Схемотехник ты хренов. При обрыве температурного датчика на входе прибора больше 9,1 В никогда не будет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.12.2014 в 10:46.