Тема: ПЧВ2 и ПД100 (4-20mA) слабый запах горелой изоляции.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ2 и ПД100 (4-20mA)

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли мы поняли то, что подключение датчика давления ПД-100 (4-20 mA, 0...10 bar) к ПЧВ-2 (используется встроенный источник питания) производится следующим образом:
    контакт №12 ПЧВ-2 ( +24 В.) соединяется с клеммой №1 ПД-100;
    контакт №60 ПЧВ-20 ПЧВ-2 соединяется с клеммой №2 ПД-100?

    Если данная схема подключения верна, то тогда возникает другой вопрос. По какой причине во время работы ПЧВ-2 (нажата кнопка пуск ручн. или авто- не важно) исходит слабый запах горелой изоляции как раз от контактной группы ПЧВ-2 (контакты с 12 по 60)? Во то же время когда ПЧВ в работу не запущен (нажата кнопка стоп) запах отсутствует. Показания датчика давления и в первом и во втором случае на ЛПО присутствуют и соответствуют действительности (сравнивали по поверенному манометру). Все настройки ПЧВ-2 произведены согласно Примеру7 "Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром" Руководства по проектированию.
    На данный момент ПД-100 от ПЧВ отсоединен во избежание выхода из строя внутренних элементов микросхем приборов.

    P.S. После отсоединения ПД-100 ДИ от ПЧВ и просмотре информации на ЛПО кнопками ^ и v (частота, ампераж, мощность, ...) значение обратной связи показывает " - 2,485". Настройки не менялись, т.е. остались согласно Примера 7 Руководства по проектированию. Что это могло бы значить?

    Буду признателен за любые ответы.
    Последний раз редактировалось Pashtet; 18.02.2014 в 16:12. Причина: дополнение

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, Pashtet

    ПЧВ выдаёт на датчик напряжение всегда, в независимости от режима пуск и останов. без датчика в ручном режиме тоже пахнет изоляцией?
    Схема подключения корректная.
    обратная связь продолжает расчитываться. ( клемма расчитана на возможность работы в режиме 0-20 мА).
    потому, можно посчитать .4 мА = 0 бар. 12 мА = 5бар. 8 мА = 2,5 бар, 0 мА = -2,5 бар ( что почти равно тем показаниям, что Вы указали)

Похожие темы

  1. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 19:27
  3. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:21
  5. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 10:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •