Тема: ПР114: Аналоговые входы

  1. #1

    По умолчанию ПР114: Аналоговые входы

    Здравствуйте!
    К одному из аналоговых входов подключен нормирующий преобразователь температуры стандарта 4...20 мА. Когда включаются релейные выходы, показания температуры плывут вниз. Когда включены все реле, показания уходят на 3.5 градуса в меньшую сторону. Причем, включение одного реле уводит показания на 0.8 градуса, второго - еще на 0.6... После включения пятого реле, уход уже не превышает 0.2 градусов. Т.е., ошибка нелинейно зависит от кол-ва включенных катушек реле. Поведение не зависит от источника запитки самого датчика с преобразователем. Складывается впечатление, что имеет место нестабильность питания цепи аналоговых входов.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Такие симптомы наводят на мысль о неправильно выполненном заземлении сигнальных цепей.

  3. #3

    По умолчанию

    "Общий 0" для сигнальных входных цепей и релейных цепей использовали?
    Схему в студию.
    Обьединять сигнальную землю с землёй выходных элементов только в одной точке

  4. #4

    По умолчанию

    Клеммы выходных реле не подключены пока еще.
    AI9.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Еще заметил, что напряжение между клеммами 0,+24V повышается по аналогичному закону, в целом, где-то на 1,2V.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от copyserv Посмотреть сообщение
    Еще заметил, что напряжение между клеммами 0,+24V повышается по аналогичному закону, в целом, где-то на 1,2V.
    сдается мне у Вас не хватает мощности источника питания. Какой БП используете?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XopHeT Посмотреть сообщение
    сдается мне у Вас не хватает мощности источника питания. Какой БП используете?
    ИБП60Б-Д9-24. Держится молодцем, никаких просадок и шумов.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Из каких соображений ПР114 запитано через блок питания? Смысл?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Из каких соображений ПР114 запитано через блок питания? Смысл?
    Это есть ИБП, будут еще АКБ. При пропадании питания, ПР114 и ИП320 будут давать возможность пользователю наблюдать показания аналоговых датчиков и принимать решение продолжать/прерывать начатый процесс.

  10. #10

    По умолчанию

    При питании от сети напрямую результат тот-же. Что это? Разброс, на который принято не обращать внимания? Я не понял чего-то? Или это такой экземпляр ПР?

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые входы ПЛК160
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:53
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •