На всякий случай проверьте нормирующий преобразователь. Он должен выдавать стабильный ток даже при изменениях питающего напряжения.
На всякий случай проверьте нормирующий преобразователь. Он должен выдавать стабильный ток даже при изменениях питающего напряжения.
Да, преобразователь в норме. В диапазоне 6...24V ведет себя стабильно. При подаче стабильного тока на вход от отдельного источника ситуация та же. Мне, почему-то, кажется, что проблема со стабилизацией опорного напряжения аналоговых входов. Правда, я не проверял, как ведут себя AI10...12. Сейчас буду смотреть.
Фильтрация сейчас 3 с. При меньших значениях сильно скачет. Хотя о фильтрации отдельный разговор - в стандартной реализации она меня не особо устраивает. По поводу остальных входов - то же самое.
Если датчик ведёт себя стабильно при питающих напряжениях 6-24 вольта ... остановитесь на минутку ... копаете не там!
При уменьшении времени фильтрации скачки большие? - Осциллоскоп подоткните на вход.
И давно пора подставить другую ПР-ку.
Другой ПР-ки, к сожалению, нет. Измерения осциллографом сигнала на входе не отображают аномалий - стабильное падение напряжения на шунте, без шума. По поводу времени фильтрации - тут нужно разделить на две составляющих. Во-первых, существует некий разброс показаний, устраняемый, в определенной степени, временем фильтрации, и не зависящий от комбинаций выходных реле. Этот разброс (если не фильтровать) составляет около 0.5 у.е. Во-вторых, это то, что меня и беспокоит: включилось реле - показания упали и держаться таковыми, второе реле - еще упали, и т.д. Выключилось реле - показания повысились, и т.д.
Ток датчика при этом изменяется?
Закупать одну ПР-ку ... это очень оптимистично ... разве только для себя
Беру одну в проект +1 в запас.
Всегда есть материал для устранения сомнений и быстрой реализации новых мыслей.
Последний раз редактировалось AVF; 19.02.2014 в 16:11.
Сопротивление шунта не меняется ,значит меняется ток ...Попробуйте подать напряжение с шунтом
электронщик до мозга костей и не только
--- измерьте ток датчика в проблемных режимах. У ОВЕНА есть весьма полезный прибор для этих целей. Если ток не изменяется то проблема не в источнике питания+датчик, а в обработке и преобразовании сигнала в программе.
Если ток меняется - то пора подставить другую ПРку.
... Конечно же ... если не меняется температура датчика