Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100

Тема: Измерение пульсаций тока

  1. #91

    По умолчанию

    Доброй ночи.
    Заказчик посоветовал использовать датчик Холла.
    http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth700-3000.html
    Тех.характеристики привожу.
    DTX_750.PNG
    Вопрос: "Можно ли будет измерять пульсации модулем MB110-224.2A с частотой 2Гц, если выход датчика Холла запросить стандартный: 4-20мА?".
    Хочется все сделать правильно.

  2. #92
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Что-то приведённая ссылка не открывается...
    Но я не вижу принципиальных препятствий для использования измерителя тока на базе датчика Холла с нормированным выходным сигналом 4-20 мА, и затем принимать этот сигнал быстрым модулем МВ110-224.2AС. Медленный модуль MB110-224.2A не подойдёт по изложенным ранее причинам.

    Я так понимаю, Вы хотите установить этот датчик Холла на провод амперметра? На шину будет несколько неудобно, в плане реализации конструкции.
    У меня были мысли по поводу использования чего-то подобного, но поскольку опыта использования таких датчиков у меня нет, то...

  3. #93
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, Вы хотите установить этот датчик Холла на провод амперметра? На шину будет несколько неудобно, в плане реализации конструкции.
    Сылка открылась, картинку датчика видел, вопрос снят.
    Если ставить такой, то однозначно придётся на шину.

  4. #94
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Почему бы Вам не применить ДИТ-1-Н, установив его на провод амперметра, а сам амперметр заменить (или "разогнать" доп.шунтом на амперметре) на ток полного отклонения 1А?
    Или просто последовательно с существующим амперметром вставить ДМТ 100мА или ДМТ 400мА ?
    Удобней же будет, чем на шину.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.02.2014 в 01:16.

  5. #95
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Или просто последовательно с существующим амперметром вставить ДМТ 100мА или ДМТ 400мА ?
    Не подойдут. В документации указано слишком высокое сопротивление первичной обмотки 140…160 Ом.

  6. #96

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Не доконца понял. Из док-ции:
    ............................
    1 ДМТ*** преобразует входной ток в выходной ток, пропорциональный мгновенному значению входного тока («линейный выход»).
    2 ДМТ*** RMS преобразует входной ток в выходной ток, пропорциональный среднеквадратичному значению входного тока.
    3 ДМТ*** 4/20 (0/20) преобразует входной ток в выходной ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 (0/20)», пропорциональный среднеквадратичному значению входного тока.
    .............................
    1.Выходной сигнал датчиков пропорционален измеряемому току, номинальная величина сигнала (Iвых.ном.) равна:для ДТХ-500 – 100мА, для ДТХ-750 – 150мА: для ДТХ-1500 – 200мА ; ДТХ-1500–300мА ; для ДТХ-3000 – 1000мА;
    2.Выходной сигнал датчиков ДТХ-…*/* пропорционален действующему значению измеряемого тока, номинальный выходной ток Iвых.ном. – 20 мА.
    3.Выходной сигнал датчиков ДТХ-…RMS пропорционален действующему значению измеряемого тока , номинальная величина сигнала Uвых.ном. – 1 В.

    То есть, если заказать с выходом 4-20мА,то датчик будет показывать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение тока. Да?
    А как измерять пульсации?
    Совсем запутался.

  7. #97
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pfuser Посмотреть сообщение
    То есть, если заказать с выходом 4-20мА,то датчик будет показывать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение тока. Да?
    Да, ну и что? Пусть термин "действующее значение" Вас не смущает, т.к. у Вас род тока постоянный (DC). Для постоянного тока "действующее значение" это просто величина тока.

    Точнее говоря, термин "действующее значение" имеет смысл для синусоидального переменного тока, и обозначает величину, эквивалентную силе постоянного тока, который производит в активной нагрузке ту же работу, что и переменный.
    Для несинусоидального переменного тока пользуются термиом "среднеквадратичное значение".

    У нас же ток постоянный в смысле направления движения зарядов, но переменной во времени силы, с пульсациями.

    Тут надо бы позвонить разработчикам и выяснить время усреднения и точность для прибора с нормированным токовым выходом. Не сгладит ли нам выходной преобразователь датчика тока 2-х герцовые пульсации до неузнаваемости?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.02.2014 в 19:07.

  8. #98

    По умолчанию

    Форумчане, прошу общаться в данном разделе только по теме вопроса.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Форумчане, прошу общаться в данном разделе только по теме вопроса.
    Шухер, мужики. Полиция нравов не дремлет. Je vous demande pardon, belle Zoe.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.02.2014 в 11:30.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Да, ну и что? Пусть термин "действующее значение" Вас не смущает, т.к. у Вас род тока постоянный (DC). Для постоянного тока "действующее значение" это просто величина тока.
    Спасибо ВАМ.
    Значит датчик Холла + МВ110-224.2AС.
    Спасибо всем, принявшим участие. Если еще есть альтернатива - с удовольствие рассмотрю.
    Еще раз спасибо.

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Форумчане, прошу общаться в данном разделе только по теме вопроса.
    ОК.

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910

Похожие темы

  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •