Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100

Тема: Измерение пульсаций тока

  1. #1

    По умолчанию Измерение пульсаций тока

    Доброе утро.
    Необходимо автоматизировать процесс электролитно-плазменной установке по обработке металлических труб. (16 дискретных входов, 11 дискретных выходов, 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода).
    Аналоговые входы должны использоваться для измерения 4-х термосопротивлений pt100 или pt1000, а так же напрядения на катоде (300-345В постоянного тока) и тока, протекающего через электролит (0-1000 мА).

    Остановились на контроллере ПЛК 160, ИП320 и однофазный мультиметр МЭ110-224.1М.

    Есть вопрос. Нужно останавливать подачу изделия в ванну, когда начинаются ПУЛЬСАЦИИ тока (+/- 20 мА) с частотой где-то 2Гц.
    Возможно ли измерять пульсации тока с амплитудой например 20мА и пульсациями (180-220мА) и частотой пульсаций 2Гц (за 1 секунду 180-220-180-220 мА, извините за школу ) хочу, что б было понятно прибором МЭ110-224.1М?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось pfuser; 14.02.2014 в 14:20. Причина: амплитуда 20мА несущая ...до 1000мА

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Померить можно.
    Ответить на вопрос "Как лучше это сделать?" без электросхемы технологической установки не представляется возможным. Так что, тут как в ВДВ - никто кроме Вас!

    Реплика по терминологии.
    ...пульсации тока с амплитудой например 200мА и пульсациями (180-200мА) и частотой пульсаций 2Гц (за 1 секунду 180-220-180-220 мА...
    Те пульсации, которые Вы тут описали, имеют размах 40мА, амплитуду 20мА при среднем значении тока в 200мА

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij
    Те пульсации, которые Вы тут описали, имеют [U
    размах 40мА[/U], амплитуду 20мА при среднем значении тока в 200мА
    Вы правы. Я описался. Размах, например, 180-220 мА, пульсации с амплитудой 20мА. Спешил.
    Электросхемы у меня пока тоже нет.
    Показали установку. Объяснили принцип действия и какие нужны сигналы (16 входов, 11 выходов, 6 аналоговых входов и т.д.).
    Как мерить ток - пока вопрос остается открытым.
    Если можно, альтернативы предлагайте.
    Зареанее благодарен.
    Спасибо.

    Принцип, наверное, такой.
    В установках забивается максимальный и минимальный ток.
    Дальше - цикл старт: Происходит опускание заготовки в ванну. При появлении колебаний с ампоитудой 20 мА, остановить подъем. Немного вверх и стоп.
    После выдержки времени (пока не знаю сколько). Опять опускание до пульсаций тока или максимального тока. и т.д.
    Когда ток уже на пульсирует и достиг минимального - выдержка времени и подъем.
    Вроде упрощенно все.
    Последний раз редактировалось pfuser; 14.02.2014 в 14:19. Причина: не описал принцип действия

  4. #4

    По умолчанию

    шунт в цепь и меряйте напряжение ( МВ110-8АС ), флюктуации в 10% хорошо видны над помехами...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    При токе 0...1000ма на шунте милливольты будут .
    Так решение для измерения пост. тока посредством шунта верное , но в качестве измерителя я бы использовал прибор для тензодатчиков .

    И при обработке пульсаций смотреть разницу между последним измерением и текущим , период опроса 100 мс - 10 гц .

  6. #6

    По умолчанию

    Величина сопротивления шунта не догма и не обязательно мала. При напряжении в цепи 300 вольт, вполне можно выделить 1-2 вольта для измерений.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Величина сопротивления шунта не догма и не обязательно мала. При напряжении в цепи 300 вольт, вполне можно выделить 1-2 вольта для измерений.
    При чем тут напряжение , там процесс гальваника , ток меряем . Ток при гальванике должен быть стабильным .

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    При чем тут напряжение , там процесс гальваника , ток меряем . Ток при гальванике должен быть стабильным .
    При том, что ток можно мерить косвенным методом.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При том, что ток можно мерить косвенным методом.
    Посмотрите предыдущие посты внимательнее .

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Посмотрите предыдущие посты внимательнее .
    А чего там смотреть ?

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •