Доброго времени суток. Объясните пожалуйста. Как подключить тензодатчик к ПЛК150? У тензодатчика четыре выхода:питание +, питание -, сигнал + и сигнал -. С питанием все понятно, а куда подключать сигнал + и сигнал -? и почему 2 сигнала + и -?
Доброго времени суток. Объясните пожалуйста. Как подключить тензодатчик к ПЛК150? У тензодатчика четыре выхода:питание +, питание -, сигнал + и сигнал -. С питанием все понятно, а куда подключать сигнал + и сигнал -? и почему 2 сигнала + и -?
Питание - от внешнего источника.
на аналоговый вход контроллера на "0" канала подключаешь сигнал-, на AI - сигнал+. Проверил - измеряет.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Для повышения точности я бы посоветовал использовать инструментальный усилитель для развязки тензодатчика от входа ПЛК. Всё же аналоговый вход имеет, пусть и большое, сопротивление.
А лучше все-таки использовать специальные модули.
Какие тензодатчики используете?