Сообщение от
Tdm
Всем привет.
Вынужден настраивать систему отопления и гвс небольшого здания, с овеном столкнулся первый раз. С контроллером работают КЗР отопления danfoss аме 20 и КЗР ГВС аме 23. С подключением датчиков разобрался, все работает корректно, с КЗР - тупик..., не уверен что правильно подключено и не запускается режим АНР.
Привода подключены следующим образом - SN, SP питание от внешнего трансформатора 24 В, клемма Y подключена к "+" ЦАП2 (ГВС) / ЦАП4 (Отопл.), клемма X к "-" ЦАП 2/4. Датчики положения заслонок отключены в контроллере.
Приводы не работают, точнее просто уходят в закрытое положение и все, когда пытаюсь запустить АНР, ввожу код 168, подтверждаю, далее выбираю ДА, пуск - ничего не происходит, выкидывает опять в меню машина состояния.
Выручайте))