Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ-132М руоуор.01, вопросы новичка по подключению и настройке

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-132М руоуор.01, вопросы новичка по подключению и настройке

    Всем привет.
    Вынужден настраивать систему отопления и гвс небольшого здания, с овеном столкнулся первый раз. С контроллером работают КЗР отопления danfoss аме 20 и КЗР ГВС аме 23. С подключением датчиков разобрался, все работает корректно, с КЗР - тупик..., не уверен что правильно подключено и не запускается режим АНР.
    Привода подключены следующим образом - SN, SP питание от внешнего трансформатора 24 В, клемма Y подключена к "+" ЦАП2 (ГВС) / ЦАП4 (Отопл.), клемма X к "-" ЦАП 2/4. Датчики положения заслонок отключены в контроллере.

    Приводы не работают, точнее просто уходят в закрытое положение и все, когда пытаюсь запустить АНР, ввожу код 168, подтверждаю, далее выбираю ДА, пуск - ничего не происходит, выкидывает опять в меню машина состояния.

    Выручайте))
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2014-02-13 12.53.15.jpg 
Просмотров:	501 
Размер:	1.68 Мб 
ID:	11888  

  2. #2

    По умолчанию

    Судя по схеме Х это ВЫХОД схемы управления КЗР. Вам надо подать 0-10в (+) на Y ОНОСИТЕЛЬНО SN (-)

    А сейчас на входе Y 0 вольт, вот он и уходит в 0.
    кАлхозник

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tdm Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вынужден настраивать систему отопления и гвс небольшого здания, с овеном столкнулся первый раз. С контроллером работают КЗР отопления danfoss аме 20 и КЗР ГВС аме 23. С подключением датчиков разобрался, все работает корректно, с КЗР - тупик..., не уверен что правильно подключено и не запускается режим АНР.
    Привода подключены следующим образом - SN, SP питание от внешнего трансформатора 24 В, клемма Y подключена к "+" ЦАП2 (ГВС) / ЦАП4 (Отопл.), клемма X к "-" ЦАП 2/4. Датчики положения заслонок отключены в контроллере.

    Приводы не работают, точнее просто уходят в закрытое положение и все, когда пытаюсь запустить АНР, ввожу код 168, подтверждаю, далее выбираю ДА, пуск - ничего не происходит, выкидывает опять в меню машина состояния.

    Выручайте))
    назначение клемм кзр:
    SN - питание ("масса 24в переменного напряжения")
    SP - питание ("+24в переменного напряжения")

    1 - закрыть
    3- открыть
    на эти клеммы подается "масса 24в переменного напряжения" через реле контроллера, в случае, если применяется релейное регулирование (1 реле в контроллере - "+", 2 реле - "-").

    Y - управляющий сигнал 4-20мА или 0-10в. применяется при плавном регулировании кзр.

    X - выход 0-10в НА ДУБЛИРУЮЩИЙ кзр, либо внешнее иное исполнительное устройство. например, если одного кзр мало по производительности, и у Вас стоят 2 параллельно. полагаю, этот вывод Вам не нужен.

    итого: если управляете через реле - используйте клеммы 1 и 3, если аналоговое регулирование - Y. что именно используется - смотрите сами, Вы же не указали, какая у Вам модификация трм.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ-132М руоуор.01 топикастер указал. у него 0-10в выход.
    кАлхозник

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  3. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38
  4. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
  5. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •