Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0

    Здравствуйте! Возникла проблема следующего характера. Есть 2 модема подключенных к ПЛК 100 по 485, один дозванивается до другого, второй поднимает трубку и идет передача данных по Modbus через CSD. так вот проблема в следующем: в принимающем модеме выставлял ATE1, ATS0=1,ATE0,AT&W. Все работает отлично пока не выключить питание. После включения, модем дозванивается связь устанавливается, НО ДАННЫЕ НЕ ИДУТ. После чего я в терминале заново делаю ATE0 на принимающем модеме. опять перезваниваю и связь опять в порядке,пока опять не выключить питание.
    Подскажите в чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    пропишите на втором модеме AT+IPR=9600 AT&W

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Да, действительно помогло. Проблема ушла, Спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. модем ПМ-01
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 23:27
  3. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21
  4. модем пм-01
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 12:34
  5. модем пм-01
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 08:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •