Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150

    Приветствую, уважаемые!

    Прошу помощи в следующем вопросе - на ПЛК150 на RS232 сделал ModBus(slave), разместил в нем элементы с переменными (прошу прощения за терминологию, ибо первый проект), но получил неожиданный результат....
    Использовал следующие элементы:
    8 bits
    8 bits
    2 byte
    2 byte
    Float
    Float

    что ожидалось увидеть в регистрах при чтении:
    1 регистр - это два элемента по 8 bits
    2 регистр - первые 2 байта
    3 регистр - вторые 2 байта
    4 и 5 регистр - первый Float
    6 и 7 регистр - второй Float

    но по факту при чтении регистров получается, что первый Float у меня разместился в 5 и 6 регистрах и есть пустой регистр номер 4...
    подскажите, пожалуйста, с чем связана данная проблема? или может это не проблема, а я допустил промах в размещении элементов в ModBus (slave) ???

    Прилагаю скриншот с конфигурацией модбаса и результата чтения.

    Спасибо!

    Проблема с регистрами.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    стандартная реплика по этому поводу: читайте документацию на конфигуратор, особенно то место где расписано "выравнивание"

  3. #3

    По умолчанию

    Если не трудно - можно уточнить где именно почитать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Silwer Посмотреть сообщение
    Если не трудно - можно уточнить где именно почитать?
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    пункт 3.1.3.1. Выравнивание переменных при размещении в области памяти

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XopHeT Посмотреть сообщение
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    пункт 3.1.3.1. Выравнивание переменных при размещении в области памяти
    Благодарю.
    Ситуация прояснилась

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  4. ошибка плк150 modbus(slave)
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:16
  5. проблема с регистрами плк - ип320
    от Сергей_Cyber в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 08:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •