Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК73+ТТР

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73+ТТР

    Уважаемые специалисты, вот собрал схему:
    схема подключения ТТР.png
    управление - ПЛК73
    (сопротивление последовательно включенных ТТР 100 Ом измерено аналоговым мульт. sunma режим х10 )

    Вроде все работает, напряжение регулируется.

    Опыта у меня нет. Подскажите, может я чего-нибудь не учел?
    Будет служить исправно?
    Последний раз редактировалось Станислав78; 12.02.2014 в 07:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Молоток, все правильно сварганил.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Резистор надо Rогр=470...600 Ом, согласно рис. Б-8 руководства -стр.56. Методика расчета- стр.41

  4. #4

    По умолчанию

    Александр Ч., спасибо, я с этим вопросом еще и в ТТР обратился и рассчитал для 3х ТТР (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16725), посмотрите пожалуйста.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Уточнить бы точное сопротивление входа ТТР, а так ... А какое Rвх у одного ТТР? Померяйте напряжение на ток. выходе ПЛК при вых. токе 4 мА, по расчетам выходит порядка 20...21 В

  6. #6

    По умолчанию

    При питании 24в получил на два ТТР dU=16.7V при I=0.02A => Rsum=840 Om/2=410 Om, по формулам выходит питание необходимо Umin=26.7V, но и 24 достаточно для плавной регулировки нагрузки в полном диапазоне (конечно хуже, чем при должном напряжении).

    Остается вопрос как недостаток питания скажется на оборудовании?

    А при 3х ТТР и 36в - прям то, что доктор прописал - если конечно сопротивление ТТР не изменится...
    Последний раз редактировалось Станислав78; 14.02.2014 в 08:37.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    При питании 24в получил на два ТТР dU=16.7V при I=0.02A => Rsum=840 Om/2=410 Om, по формулам выходит питание необходимо Umin=26.7V, но и 24 достаточно для плавной регулировки нагрузки в полном диапазоне (конечно хуже, чем при должном напряжении).

    Остается вопрос как недостаток питания скажется на оборудовании?

    А при 3х ТТР и 36в - прям то, что доктор прописал - если конечно сопротивление ТТР не изменится...
    Какой-такой недостаток питания
    Все у Вас нормально ведь выход ПЛК токовый, а 16,7В это же падение напряжения на нагрузке (на входном сопротивлении ТТР). И это напряжение не может быть константой, а является функцией от выходного тока ПЛК.
    Переменная разница между напряжением питания 24В и падением напряжения на нагрузке это и есть результат работы регулятора тока на выходе ПЛК.
    Вот вроде и формулу закона Ома привели, а дальше пишете ....
    Если не понятно на словах, то вот Вам картинка.
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 14.02.2014 в 11:17.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Какой-такой недостаток питания
    Все у Вас нормально ведь выход ПЛК токовый...
    Токовый-то он токовый, но судя по формулам из РЭ этому ЦАПу самому минимум 10 Вольт питания надо.
    Нормальная цифирь для двухпроводного трансдуктора с питанием от петли.
    Хорошие зарубежные приборы с таким включением требуют себе не менее 9 Вольт на все свои нужды.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Токовый-то он токовый, но судя по формулам из РЭ этому ЦАПу самому минимум 10 Вольт питания надо.
    Нормальная цифирь для двухпроводного трансдуктора с питанием от петли.
    Хорошие зарубежные приборы с таким включением требуют себе не менее 9 Вольт на все свои нужды.
    Значит я не понял Ваш вопрос, извините. Вас беспокоит, что выходному ЦАПу ПЛК не хватит 24-16,7)=7,3В, тогда ваши сомнения обоснованы, согласен.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если не понятно на словах, то вот Вам картинка.
    Захват-1.png
    При I=0.004A dU=6.8V и Rsum=1700 Om...

Похожие темы

  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:29
  4. ТЭН + ТТР
    от mintransrt в разделе Твердотельное реле