Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Грозозащита

  1. #1

    По умолчанию Грозозащита

    Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Было дело, маялись с такой проблемой в резервуарном парке.
    Датчики с Exd были подключены по 40-летнему контрольному кабелю. Ещё с бумажной изоляцией. Некоторые жилы откровенно "звенели на землю". После каждой грозы до пары аналоговых каналов теряли.
    Установили барьеры искрозащиты с гальванической развязкой - как рукой сняло, а через несколько лет и кабель заменили.
    Новый уже не в траншее, а по эстакаде проложен.
    Для ТСП и ТСM можно и без гальваноразвязки барьеры на стабилитронах рекомендовать.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.02.2014 в 21:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?
    Кабель прокладывать в стальной трубе.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно установить супрессоры на соответствующее напряжение...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Кабель прокладывать в стальной
    ... заземлённой ...
    трубе.

    --- использовать исполнение с полностью металлическим корпусом и т.п.
    Порыть, что яндексы/гуглы выкидывают по грозозащите сигнальных линий.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    С использованием супрессоров прочей техники грозозащиты от связистов и энергетиков вполне может "прилететь привет" от метролога.
    Барьеры искрозащиты имеют имеют в паспорте данные о вносимой погрешности, а те приборы - нет.
    Хотя схемотехника там таже самая.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем за подсказку.