  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ВП1
    После нажания на кнопку <Создать автоматически> выдает сообщение: "Индекс находится вне границ массива".

    ВП2
    При переходе в режим исполнения выдается сообщение: "Ошибка" и не правильно записывает время в архив.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось vvu2011; 24.02.2014 в 16:05.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    После нажания на кнопку <Создать автоматически> выдает сообщение: "Индекс находится вне границ массива".
    Это работает если выбрать процедуру на закладке "Задание процедуры из базы".

    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    При переходе в режим исполнения выдается сообщение: "Ошибка" и не правильно записывает время в архив.
    Дело в том, что запись в архив осуществляется в формат UTC. Мы добавили в ФБ настройку - "UTCTimestamp", попробуйте ее изменить.
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    в1
    Выборка из MySQL через редактор отчетов.

    При построении <Строки соединения> master scada не определяет MySQL сервер (рис.2). Если ввожу данные сервера и БД вручную при проверке соединения выдает сообщение рис3. При работе с сервером через хранимые процедуры все работает как надо, записываю, читаю данные из БД.

    Все делаю согласно инструкции "Применение баз данных в Master Scada" пункт 3. Если использую MSSQL сервер все получается великолепно.

    В2.

    Выборка MySQL.

    Master Scada обязательно требует указать в выборке параметр- метку времени. Как можно считать из БД записи без метки времени.
    Изображения Изображения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выборка из MySQL через редактор отчетов.
    В редакторе отчетов пока что можно работать только с MS SQL.

    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    Master Scada обязательно требует указать в выборке параметр- метку времени. Как можно считать из БД записи без метки времени.
    Все значения без метки времени?
    Дело в том, что при выборке значения будут записываться в архив скады, поэтому и необходима метка времени (иначе все записи будут постоянно записываться в архив).
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Есть какие-нибудь ФБ или другие средства, что бы вывести на мнемосхему архив строк?

  6. #16

    По умолчанию

    Можно вывести средствами тренда - включите отображение в виде таблицы значений.
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    При выходе из режима исполнения никогда не пропадает окно (в приложении). Это плохо или все равно)???

    Спасибо.
    Изображения Изображения

  8. #18

    По умолчанию

    Это плохо. Значит что остались данные которые не были проэкспортированы.
    Причин может несколько - отсутствие связи с базой данных, большой объем данных (но тогда окно должно закрываться через некоторое время).
    Спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    1. Поставил галочку (см. рис.) окно стало закрывать без проблем.

    2. Если произошел обрыв с внешней БД, за это время MS накопила архив. После восстановления связи с БД MS передаст эту часть архива?

    3. На некоторых участках приборы могут выключить на 2-3 дня, после включения MS автоматически соединяется с ними или нет?
    Изображения Изображения

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    2. Если произошел обрыв с внешней БД, за это время MS накопила архив. После восстановления связи с БД MS передаст эту часть архива?
    Да, передаст.


    Цитата Сообщение от vvu2011 Посмотреть сообщение
    3. На некоторых участках приборы могут выключить на 2-3 дня, после включения MS автоматически соединяется с ними или нет?
    Если ОРС сервер соединится с приборами, то и MasterSCADA получит данные.
    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master SCADA+ТРМ138
    от vasya1983 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:58
  3. Master SCADA и ТРМ148
    от Электронщик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 14:40
  4. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •