Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с переменной retein

  1. #1

    По умолчанию Проблема с переменной retein

    Здравствуйте. Задача: Произвести запись данных в переменную так , чтоб при аварийном выключении и последующем включении переменная сохранялась.
    Я описал переменную
    VAR RETAIN
    A1: WORD;
    END_VAR
    Написал часть кода : при выполнении некого условия в переменную записываются данные.
    Загрузил в плк, запустил, смоделировал выполнения условия. откл плк, вкл плк - переменная сбросилась.

    Уважаемые посетители форума. Объясните дураку, что не правильно, как надо делать, или другой вариант выполнения этой задачи. (мне нужна запись переменной(может 2ух -3ех) в энергонезависимую память.) Заранее всем спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Если выключить ПЛК, то он продолжает работать от аккумулятора еще минут 10-15. Переменные RETAIN сохраняется перед самым отключение ПЛК, то есть, когда сядет аккумулятор. Попробуйте после выключения ПЛК подождать минут 15 потом включать.

    И еще на будущее, на этом форуме принято задавать вопросы в уже созданных темах. Новую тему создавайте в том случае, если в поиске не нашли похожую.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. просто в других темах не нашел ответа на свой вопрос. К сожалению ожидание 15-20 минут не помогло. Готов выслушать (прочитать) другие предложения.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    так то проект надо весь видеть, может Ваша выдержка из контекста вообще не используется в проекте, а из предложений я бы посоветовал держать модбас слейв в конфигураторе и там хранить все важные переменные, потому как будут они и глобальные и ретайн

  5. #5

    По умолчанию

    А можно по подробней про "модбас слейв".

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Еще может быть аккумулятор помер. В этом случае RETAIN переменные не сохранятся.

Похожие темы

  1. Уничтожение переменной
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 12:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 08:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:11
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •