Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Потеря retain

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию Потеря retain

    После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
    ПЛК и панель новые.
    Последний раз редактировалось zendo057; 07.02.2014 в 21:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У видимо села батарейка. Нужно заменить.
    Или умер АКБ.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
    ПЛК и панель новые.
    Ну вот, а когда я сказал, что храню все настройки(уставки) в энергонезависимой памяти панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128369
    ТО
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.

    Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
    По любому все решается ремонтом ПЛК .
    И безо всяких исходников .
    Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .
    Так может я все таки прав?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Сейчас Sergey666 напомнит очередной раз про аккумулятор от мобильника

  5. #5

    По умолчанию

    Удивительно...несколько лет производится откровенно бракованное изделие и все эти годы его покупают и пытаются победить. Прямо фантасмагория какая-то.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Petera !!! Привет , amn тоже , какая такая память энергонезависимая в ИП 320???
    Я на системы АСУ-ТП поставляемые ставлю гарантию (нашу , не Овенскую) 2 года . В основном ПЛК 100 , просто вы не умеете его готовить...

    У Фаствелла Ретайн тоже на аккумуляторе , только он 3х вольтовый ... ну и сборка скорее всего тайваньская .
    Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так ... кто как
    Последний раз редактировалось Sergey666; 08.02.2014 в 00:25.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так ... кто как
    Только жаль, что проблемы возникают в самый неожиданный момент, когда их не ждешь
    Если это намек на то, что уставки нужно сохранять в своем файле, то вот здесь пример того, что не только ретайн переменные слетают, а и вообще самопроизвольно могут удалиться файлы (любые) из ПЛК в момент включения, при монтировании файловой системы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105815
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	343 
Размер:	20.0 Кб 
ID:	11785
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	297 
Размер:	18.8 Кб 
ID:	11786
    А кто бы мог подумать, что такое может быть?
    Или как можно было догадаться заранее, что при хранении ПЛК при низкой температуре программе в нем приходит "кирдык" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096, причем проблема обнаружилась случайно. Если бы не помог Дед Мороз, то ни в жизнь не догадался, что такое может быть.
    И какую дать гарантию на свое оборудование, если оно доедет к потребителю уже без программы.
    Так что копья ломать нужно!
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2014 в 15:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Получается,чем надежней мы все пытаемся делать свои системы,тем больше понимаем что все данные "временны".
    Иногда кажется что справочник по транзисторам 1980года или любая другая книжка хранит переменные в виде констант и
    вписанные когда-то карандашём "ретайны" гораздо лучше и надёжнее чем любой электронный или облачный девайс.
    А негарантированное хранение файлов в ПЛК на протяжении нескольких лет - это конечно большая проблема.
    Тоже сталкивался.Было бы хорошо,если производитель надёжно защитил эту область памяти от несанкционированной
    записи,добавил возможность видеть количество оставшейся свободной памяти,а то действуем вслепую,не зная ,когда и что
    переполнится.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    И , как в песне,- "Никуда , никуда мне не деться от этого".
    Года 3..4 назад на макаронном производстве умер Сименс , который там всем управлял . Семен был стар , все сименсятники предлагали замену оборудования и простой производства 2..3 месяца . Полный абзац , причина та-же крякнула батарейка и усе капут программе , капут данным , капут производству.
    Чем кончилось не в курсе ... но дешево точно не отделались .

    Поэтому заказчикам оставляю файлы программы для заливки в ПЛК (вдруг кирдык , а я далеко) , периодически копировать из ПЛК файлы Ретайн . Процесс не сложный ... , но полезный .
    Хотя настройки в основном при пусконаладке вводятся , потом они в основном не меняются.
    Короче соломки при желании можно подстелить .

  10. #10

    По умолчанию

    Так retain-переменные хранятся в энергонезависимой памяти, а записываются туда в том случае, если отключилось питание ПЛК, и время аварийной работы от аккумулятора подходит к концу. Если retain терялись бы сразу при отключении аварийного питания, было бы понятно что проблема в аккумуляторе, а тут выходит они исчезают уже во флеш-памяти через 3 недели. Странно. Сам факт потери действительно происходил не раньше?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 11.02.2014 в 10:50.

Похожие темы

  1. ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:11
  2. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  3. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
  4. потеря Ip и Mac
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 20:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •