Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение СП270 к ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК100

    Заказали шнур КС2 вместе с СП270. Не могу найти информацию как его подключить к ПЛК100. На шнуре КС2 второй разъём только подходит к гнезду DEBUG на ПЛК100. Разве DEBUG ПЛК100 можно использовать для связи с панелью?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Заказали шнур КС2 вместе с СП270. Не могу найти информацию как его подключить к ПЛК100. На шнуре КС2 второй разъём только подходит к гнезду DEBUG на ПЛК100. Разве DEBUG ПЛК100 можно использовать для связи с панелью?
    Если кабель КС2, то можно.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Какие настройки порта при этом нужно задавать при создании проекта для СП270 в конфигураторе?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Какие настройки порта при этом нужно задавать при создании проекта для СП270 в конфигураторе?
    Настройки порта панели как обычно -скорость, формат данных, число стоповых бит, контроль четности должны совпадать с настройками порта SR232 Debug в конфигурации модуля Modbus ПЛК
    Например если в ПЛК так
    1.png
    то в панели нужно так
    2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Спаял кабель для загрузки проекта в панель как на Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации на СП270. Подключаю к порту Download. Не загружается. Пишет: проверьте кабель. ??? Вообще это та распиновка что для загрузки?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Спаял кабель для загрузки проекта в панель как на Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации на СП270. Подключаю к порту Download. Не загружается. Пишет: проверьте кабель. ??? Вообще это та распиновка что для загрузки?
    Но как же это?
    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Заказали шнур КС2 вместе с СП270......
    Ведь в комплекте с панелью уже идет кабель для программирования, зачем его паять?
    Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации схема кабеля правильная.
    Возможно дело не в кабеле, а в переходнике USB-COM, через который Вы возможно соединяете панель с ПК.

    ЗЫ. Сорри, на счет кабеля для программирования в комплекте с панелью я ошибся.
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2014 в 14:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Ура! Всё получилось. Дело в том что, в комплекте с СП270 не шло кабеля для загрузки. Покупали к стати 11 панелей!
    Сейчас разбираемся. За такие деньги неплохая игрушка.

Похожие темы

  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:55
  3. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 18:12
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •