Места применения.
водозабор с напорной башней, канализационные насосные станции. и прочие объекты с похожей логикой и долгим циклом срабатывания.

Доработка.
необходимо добавить параметр в прибор при изменении которого прибор проверит находится ли измеряемая величина в пределах параметра включения и если находится то замыкает выходной контакт прибора.

пример 1.
станция КНС посёлка, насос включается для перекачки из резервуара 1-2 раза в день, связь по радиоканалу не устойчивая. Уровень стоков в резервуаре на текущий момент 0,86 метра. измерения производятся первым каналом ТРМ202. значения SP1=0.8 HYS1=0.3 следовательно уровень включения насоса 1,1м, отключение 0,5м. необходимо откачать стоки заранее перед возможным отключением энергии.

пример 2.
кнс микрорайона на окраине города, резервный насос включается для перекачки стоков, когда не справляется основной насос (первый насос) или при аварии основного насоса, связь по GPRS(модем с "прозрачным" RS485) достаточно устойчивая, но иногда бывает пропадания или преобразователь первого насоса забивает телеметрический канал помехами. Уровень стоков в резервуаре на текущий момент 0,61 метра. измерения производятся первым каналом ТРМ202. значения SP1=0.85 HYS1=0.45 следовательно уровень включения насоса 1,3м, отключение 0,4м. на исходящих трубах стоят расходомеры. При долгом (2-3 недели) неиспользовании трубы резервного насоса жидкость в ней стекает и расходомер начинает мерить "воздух". необходимо на небольшое время включить резервный насос как для проверки его готовности(1 раз в неделю), так и для заполнения трубы стоками.

задача.
замкнуть выходной контакт не изменяя параметры SP и HYS, а так же не переводя в ручной режим управления. то есть послать команду включения насоса, которая запустит насос если значение PV прибора находится в границах роботы, а трм202 сама выключит его в соответствии с заданными уровнями.

мысли.
менять только параметр sp нельзя, так как уровень отключения сдвинется ниже минимума и соответственно насос сломается. если менять в паре sp и hys то есть большая вероятность, что не получиться сразу сменить данные параметры обратно после включения насоса (плохая связь с объектом) и насос будет очень часто включатся до восстановления параметров, что тоже достаточно сильно изнашивает оборудование. аналогичная ситуация при переводе в ручной режим и последующим включением(там тоже есть небольшая вероятность не успеть послать команду выключения и(или) перевода в автоматический).